Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

котельные и теплогенерторные Нет что-ли требований для интегрированных теплогенератотных до 360КВт

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
гоха ®

[07.04.2020 16:16:50]
 коллеги, кто-нибудь разбирался с областью прмиенения
СП 281.1325800.2016 и СП 373.1325800.2018

СП 281.1325800.2016

1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных общей мощностью до 360 кВт для малых городских и сельских населенных пунктов, как для жилой, так и для социальной и производственной сфер.!!!!!

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование теплогенераторных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, другими специализированными видами теплогенераторов для технологических целей.



СП 373.1325800.2018

1.1 Настоящий свод правил следует применять при проектировании вновь строящихся и реконструируемых автономных источников теплоснабжения крышных, встроенных и пристроенных котельных, интегрированных в здания и предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых многоквартирных зданий высотой до 75 м включительно, общественных зданий и сооружений высотой до 55 м включительно, производственных зданий, сооружений промышленных предприятий и технологического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автономных источников теплоснабжения с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями, другими специализированными видами котлов для технологических целей, блочномодульных котельных и теплогенераторных установок мощностью до 360 КВт*.!!!!!



Нет что-ли требований для интегрированных теплогенератотных до 360КВт на производственных объектах? в черте города?


[07.04.2020 19:45:03]
 Нет что-ли требований для интегрированных теплогенератотных до 360КВт на производственных объектах? в черте города?

А чем вас СП 281 не устраивает?


[08.04.2020 13:10:03]
 так там указано "общей мощностью до 360 кВт !!!!!для малых городских и сельских населенных пунктов!!!!, как для жилой, так и для социальной и производственной сфер.
не, я уже разобрался. спасибо. под мой вопрос вполне СП 60 подходит


[08.04.2020 13:16:00]
 теперь только не могу разобраться с какой СП из минстроевских распространяется на интегрированные котельные с общей мощностью более 360 квт


[08.04.2020 20:23:54]
 котельные с общей мощностью более 360 квт.

СП 89 13330.2016
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 