Пожаротушение мастерской по окраске автомобиля

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.03.2020 15:37:10]
 Всем добрый день! Необходимо разработать модульное порошковое пожаротушение в здании "мастерской по окраске автомобиля", и в процессе проектирования возникли вопросы, ответы на которые я надеюсь получить от спецов в этом деле на сайте.
На самом деле объект защиты состоит из 3х помещений, и принадлежит местному колледжу, в помещениях время от времени проводятся занятия для группы из 10 студентов но вернемся к нашим баранам. Имеются 3 помещения в ряд. В 1 помещении окрасочно сушильная камера (выход из помещения на улицу и в помещение 2. В помещении 2 окрасочная (выход в помещения 1,3 и на улицу). В помещении 3 склад ЛКМ (выход на улицу и в помещение 2). Помещение 2 и 3 защищены порошковым пожаротушением по площади, помещение 1 под защитой АПС а окрасочная камера защищена порошковым пожаротушением по объему.
С такой вот планировкой здания мне интересно:
1) Как организовать дистанционный пуск установки в помещении 2 к примеру? Ставить удп на улице или у двери при входе в помещение 2 со стороны помещений 1 и 3? Дистанционный пуск на посте охраны будет точно. Думаю сделать местный пуск, в помещении 2 и 3 по одному УДП и 1 удп снаружи окрасочной камеры в помещении 1
**12.4.2 Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Указанные устройства должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009.**
2) При тушении по площади получается табло порошок уходи и не входи ставить не нужно. Как тогда персоналу ориентироваться в случае пожара? Делать только звуковое оповещение от АСПТ в помещении где запущено пожаротушение? Или все же для надежности поставить табло уходи только над выходами на улицу из помещений а в соседних помещениях по 1 табло не входи?
3) При отключении автоматического пуска пожаротушения как оно восстановится обратно? При закрытии открытой двери?
4) 2 и 3 п защищены АУПП, в 1 помещении АУПП стоит в окрасочной камере соответственно помещение 1 должно защищаться АПС и СОУЭ? Отдельно для этого помещения я установил с2000-4, с 3 извещателями тепла, ИПР, звуковым и световым оповещателем. С2000-4 защищает только помещение 1, соуэ только для этого помещения тоже, интересно правильно ли я поступил?.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 