О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

АПС бассейна

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.03.2020 13:01:22]
 В здании, имеются помещения:
Демонстрационный бассейн для плавания 2761м2;
Бассейн для прыжков в воду 1716м2;
высота 25м.
Вокруг этих бассейнов, стоят трибуны, поднимаясь ярусами до отметки +16.000.
Требуется ли установка АПС в этих помещениях? Являются ли они помещениями с мокрыми процессами?


[27.03.2020 15:25:27]
 IMHO, да являются.
Хотя как считать, если площадь трибун будет в десять раз больше площади зеркала воды, вопрос наверно спорный.
А ведь ещё бывают зимние сады с ручейками, озерцами и водопадиками.


[01.04.2020 10:51:23]
 Есть ещё мнения? Как вот определить, надо или нет?


[01.04.2020 15:09:59]
 Являются ли они помещениями с мокрыми процессами?

МОКРЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ-помещения. относительная влажность воздуха в которых превышает 75% при температурах от 12 до 24град.С или 60% при температурах свыше 24град.С.
Если не предусмотрена осушка воздуха или кондиционирование, то над бассейном влажность будет , выше 75%, а над трибунами возможно меньше.


[01.04.2020 15:33:00]
 На Ваш запрос сообщаю мнение специалистов института.

К помещениям с мокрыми процессами, которые согласно п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009 не подлежат защите АУПС и АУПТ, следует относить помещения с открытым обращением воды, в которых в силу ряда причин пожар либо невозможен, либо будет автоматически ликвидирован на раннем этапе развития, что должно подтверждаться статистическими данными. К указанным причинам относятся: особенности обращения воды (например, разбрызгивание по всему объему помещения), незначительное количество пожарной нагрузки, отсутствие источников зажигания, микроклиматические условия (уровень влажности, температура).

Таким образом, помещения сауны сухого жара не могут быть отнесены к указанным помещениям с мокрыми процессами.

https://ptm01.ru/razyasnenie-vniipo-...

ответы на вопросы по ПБ в телеграмм @pozhnadzor (Ув. Админ, если нельзя, то извиняюсь)


Полагаю, в бассейн с трибунами - надо.


[02.04.2020 7:23:47]
 гешан®
koloksay®

А почему тогда в туалетах АПС не надо? Влажность меньше 75%, источники открытого огня (курение) в избытке, горючие вещества - и бумага и пластиковая отделка и пластиковые трубы - полно.
:)


[02.04.2020 8:55:49]
 Рустам74 ®

[02.04.2020 7:23:47]


потому что, никто требовать не пробовал с доведением до суда)))

потому что, согласно закона "О запрете курения" - курение в зданиях запрещено, тем более туалет - не курилка

пластиковая отделка - в туалетах? обычно плитка

трубы полипропиленовые не горят самостоятельно - В1

бумаги не много, да и источников зажигания рядом обычно нет)


[02.04.2020 9:18:06]
 А почему тогда в туалетах АПС не надо? Влажность меньше 75%,

Туалеты написаны для примера и это написано давно, когда 75% не фигурировали.Если в туалете влажность менее 75%, надо предусматривать ПС.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АПС бассейна      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.