Спортзал школы, ипдл сколько ипдл нужно?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.03.2020 12:50:38]
 Спортзал, высота 6,5 метров, 2 балки по 0,8 метра, ширина отсеков: от стены до балки 6 метров, от балки до балки 8 метров, от балки до стены 6 метров, сколько ипдл нужно?


[Ув Евгений, в теме ветки следует формулировать cам вопрос Праила форума http://www.0-1.ru/discuss/faq.asp = Админ]


[23.03.2020 22:06:26]
 Если стандартный спортзал в школе, тогда 2* штуки, только не зубудь поставить специальные защитные решётки, чтоб случайно мячом или чем другими не разбили их.

*13.5.3 При контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовыми пожарными извещателями в помещениях высотой до 12 м максимальное расстояние между их параллельными оптическими осями должно быть не более 9,0 м, а оптической осью и стеной - не более 4,5 м.

И обычно, каждый ИПДЛ подключается по одному в шлейф.

Если много балок, тогда дешевле будут поставить дымовые пожарные извещатели.
      (лучше сейчас нормально сделать проект, а иначе
  монтажно-проектная организация которая выиграет
 электронный аукцион, сделать по своему
(или заставят принудительно-добровольно) проект за свой счёт)


[24.03.2020 4:39:42]
 В спорт зале проще пламеники поставить. Только с фильтрами, а то от бликов пола долбить будут.


[24.03.2020 4:39:42]
 В спорт зале проще пламеники поставить. Только с фильтрами, а то от бликов пола долбить будут.


[24.03.2020 4:39:42]
 В спорт зале проще пламеники поставить. Только с фильтрами, а то от бликов пола долбить будут.


[24.03.2020 16:14:29]
 Общая ширина 20м - потребуется минимум 3 ИПДЛ.
Например, стена-ИПДЛ=3м, ИПДЛ-ИПДЛ=7м, ИПДЛ-ИПДЛ=7м, ИПДЛ-стена=3м.
Балки вносят корректировки в расстановку только точечных ПИ.
Извещатели пламени в спортзале не надо ставить. Ну если спорт какой-то очень особенный... да и тогда не надо.


[24.03.2020 21:06:48]
 ***В спорт зале проще пламеники поставить.
Проще, но не лучше. Общественные здания должны защищаться дымовыми извещателями.


[24.03.2020 21:07:54]
 ***Балки вносят корректировки в расстановку только точечных ПИ.
Все правильно, опустить ниже балок.


[24.03.2020 23:49:17]
 Опустить ниже балок можно, но

1. только если линейник без отражателя, а с раздельными приемником и передатчиком. Ели с отражателем, то сигнал от первой балки будет забивать сигнал от отражателя.

2. надо провести расчет, как требуется в СП5.13130:

13.5.1 Излучатель и приемник (приемо-передатчик и отражатель) линейного дымового пожарного извещателя следует устанавливать на стенах, перегородках, колоннах и других конструкциях, обеспечивающих их жесткое крепление, таким образом, чтобы их оптическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 м и не более 0,6 м от уровня перекрытия.

Примечание - Допускается размещение извещателей ниже, чем 0,6 м от уровня перекрытия, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты, что должно быть подтверждено расчетом.


[25.03.2020 0:20:08]
 ***что должно быть подтверждено расчетом.
Где-то есть его пример? Я что-то не встречал.


[25.03.2020 0:32:26]
 В том то и фокус, что примера расчета нет, но сам расчет должен быть!
Без расчета можно ставить ИПДЛы только до 0,6 м от перекрытия.
Т.е. в данном случае к каждый отсек штуки по 2-3.


[25.03.2020 9:06:13]
 ***но сам расчет должен быть!
Короче, можно придуриться. Написать какую-нибудь фигню, и выдать за точный анжинерный расчет :).


[25.03.2020 9:15:25]
 Ох, вчера и не заметил, простите за невнимательность.
Данные балки могут образовать отсеки в соответствии с СП5 п.13.3.9.
В таком случае балки вносят корректировку на расстановку ИПДЛ.
Опускать ИПДЛ ниже балок смысла не вижу, т.к. кол-во балок две - по всей видимости они линейныею


[25.03.2020 10:14:40]
 п.13.3.9 про другое.
Если балки вдоль длинной стороны спортзала можно не опускать ИПДЛ, имхо.


[25.03.2020 10:52:31]
 Пример расчета размещения ИПДЛ ниже чем 0.6м от уровня перекрытия есть (письмо ВПИИПО), но сам расчет из "другой оперы" и нивелирует использование ИПДЛ на высоте меньше чем 8-10м.


[25.03.2020 14:49:45]
 Ув.Sege, нет ли у Вас оного письма?
Несколько лет назад столкнулся с этим требованием для ИПДЛ, примера расчёта не было, пришлось воспользоваться формулой 25%h (0.125h до стены) из европейских норм.
После расчёта финансовая привлекательность такого проектного решения значительно снизилась :)


[26.03.2020 8:48:04]
 Было в свое время разъяснение по данному вопросу: "Конвективная колонка несущая дым вверх расходится под углом ~ 15. следовательно минимальное расстояние на высоте H будет вычисляться 2*H*tg15" вот только не могу письмо с этим разъяснением найти.


[28.03.2020 11:07:34]
 В проекте нового СП для линейников убрали 2 уровня и есть вариант установки ниже 0,6 м:
6.6.18 .....
Расстояние от перекрытия до оптической оси ИП должно быть от 25 до 600 мм.
Допускается оптические оси размещать ниже 600 мм при условии, что расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более 25 % от высоты установки извещателей, а расстояние между оптическими осями и стеной – не более 12,5 % высоты установки ИП. При этом расстояние (по вертикали) до пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м.

Но при сравнительно небольшой высоте установки, в данном случае порядка 5,5 м, линейники надо ставить через 5,5м : 4 = 1,375м максимум.
При ширине зала 10 м потребуется 8 линейников.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Спортзал школы, ипдл сколько ипдл нужно?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.