Турникет на путях эвакуации

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.03.2006 13:10:35]
 В фойе здания установлен турникет типа "трипод", предназначенный для организации пропускного режима. К сожалению именно в этом же месте проходит путь эвакуации.Есть ли типы турникетов не противоречащих п. 53 ППБ 01-03 и можно ли его обойти законными методами?


[16.03.2006 13:19:52]
 Типов нет, обойти только легкосбрасываемыми ограждениями по бокам.
Sluggard ®

[16.03.2006 14:34:35]
 У многих турникетов есть штанги которые "ломаются" , т.е. складываются при сильном на них нажатии и остаются в "сломаном" положении, на сколько формально они подпадают под "препятствующие свободной эвакуации людей." нужно решать по месту.
Реально достаточно просто он сворачивается, т.к. изначально "триподы" это защита от честного человека и обязательно контролируются, другой вопрос что в основном входе только один турникет без калитки это редкость, т.к. очень неудобно таскать различные крупногабаритные предметы (мебель например)
N

[16.03.2006 15:47:05]
 У турникетов без "ломания" (не дорогих или съэкономленных при монтаже) штанга, котороя перегораживает (верхняя) обычно легко и быстро свинчивается.
И надо предусмотреть аварийное открытие (разблокировку) при сигнале "Пожар" от ПС, как в СКД.


[16.03.2006 16:16:36]
 Удивляюсь вам, читайте внимательно ППБ 01-03 и СНиП 21-01


[16.03.2006 16:39:46]
 Дело в том, что уже есть выписанное предписание убрать турникеты. Я слышал об автоматически складывающихся штангах в турникете при сигнале "пожар". Меня интересует можно ли ставить такой. Ведь это все равно турникет, в ППБ не написано, что можно ставить слкадывающиеся турникеты. Там написано, что турникеты на путях эвакуации ставить нельзя. Кстати, рядом с турникетом есть легко отстегивающаяся цепочка, но это не повлияло на выписку предписания.
vahr ®

[16.03.2006 17:20:49]
 У меня был подобный опыт.
Хоть и были ломающиеся штанги пришлось ставить легкосбрасываемые перегородки и делать расчет что это не мешает эвакуации людей.
Но то что штанги у турникета складываются инспекторами в расчет не брались - однозначно преграда.
N

[17.03.2006 8:19:49]
 Подробней о турникетах в СНиП и ППБ (пункты не нашел)? Как тогда обеспечивать пропускной режим, режим контроля рабочего времени без СКД (выходит СКД - препятствие даже на выходе из комнаты)?


[20.03.2006 11:17:32]
 2N Не все так плохо. Все уже придумано иначе мы бы и не слышали бы про СКД. Надо просто все делать по нормам и ППБ. Должен быть план эвакуации с определением путей эвакуации на любом объекте. Например две двери напротив друг друга на проходной, одна для входа на территорию, другая на улицу. Для эвакуации все равно куда бежать на улицу или на территорию, если расчет подтверждает эвакуацию, то ставьте СКД на уличную дверь. Если в помещение, то должна быть разблокировка дверей по сигналу о пожаре и изнутри помещения - кнопка выходо. Примерно так.


[03.04.2006 21:09:00]
 Почему все хотят именно "обойти" закон, но мало кто хочет обеспечить его исполнение.
Считаю, что легкосбрасываемые, съёмные и выбрасываемые турникеты сюда не относятся.


[04.04.2006 8:31:23]
 Согласен, чего дискутируют, ведь все написано в ППБ и 21-01.


[04.04.2006 22:38:53]
 Есть же турникеты, которые "жесткие" до срабатывания АУПС.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Турникет на путях эвакуации      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.