Система оповещения LPA имеет действующий сертификат?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[11.03.2020 12:27:05]
 Кто-нибудь знает, система оповещения LPA-EVA имеет действующий пожарный сертификат?
На сайте производителя ничего нет, в интернете только просроченные сертификаты (и сертификат на ЭМ совместимость), по телефону производитель сначала обещал прислать в почту, потом вообще отказался и сказал запрашивайте у наших дилеров.
Какая-то мутная ситуация.


[11.03.2020 12:32:09]
 А разве вообще может быть сертификат на "систему"?


[11.03.2020 12:35:02]
 Georg®

Конечно сертификат на "прибор управления пожарный", но функции прибора у LPA выполняет конструктор из кучи блоков и усилителей. Вообще хоть какой-то сертификат хоть на какой-то из компонентов есть?


[11.03.2020 12:40:23]
 Сертификат имеется:
https://сертификаты-соответствия.рус...


[11.03.2020 12:49:54]
 Просрочен инспекционный контроль по выданному сертификату.


[11.03.2020 12:55:09]
 j_flack®

А скана сертификата нету случайно?


[11.03.2020 13:13:16]
 Скана нет. Но можно скачать выписку из реестра Росаккредитации:
https://blockchain.fsa.gov.ru/?uuid=...


[11.03.2020 13:43:21]
 j_flack® "Просрочен инспекционный контроль по выданному сертификату."

А что это такое и что это для пользователей означает?


[11.03.2020 14:21:11]
 Для пользователей данной продукции из России, пока сертификат не приостановлен или отменён, ничего не означает.


[11.03.2020 14:30:05]
 Через дилеров таки добыл скан сертификата. В нём соответствие не всему ГОСТ Р 53325-2012, а выборочно части пунктов из этого ГОСТа. Из-за такой по нынешним меркам фигни такую детективную историю замутили с этим сертификатом … :(



[11.03.2020 14:46:53]
 У LPA надо внимательно смотреть пункты ГОСТ Р 53325-2012, а то можно попасть как мы попали на одном объекте


[11.03.2020 14:51:01]
 Sege® "... а то можно попасть как мы попали на одном объекте"

А как конкретно?
LPA, насколько я понимаю, в принципе не отслеживает обесточивание по 220В.


[11.03.2020 14:57:06]
 Контроль линий по импедансу с погрешностью 20%

Если линия нагружена равномерно, то при "изъятии" N-го числа динамиков в НАЧАЛЕ линии неисправность не формировалась.

Только потом увидел, что в сертификате нет пункта 7.4.1 "в" ГОСТ Р 53325-2012 (автоматический контроль исправности линий связи)

@Viss когда-то затрагивал эту тему (не помню для какого производителя).


[11.03.2020 15:00:26]
 вот ветка @Viss
http://www.0-1.ru/discuss/?id=35993#...


[11.03.2020 15:06:07]
 Производитель не так важен - у многих такой способ контроля, а сама проблема с каждым годом всё актуальнее.


[11.03.2020 15:15:40]
 Я на семинарах у разных производителей уточняю вопрос как именно производится контроль оповещения и если по импедансу, то с какой погрешностью. Почему-то спикеры начинают "плавать" после этого вопроса...

Проблема в LPA именно отсутствие в пункта 7.4.1 "в" ГОСТ Р 53325-2012 в его сертификате


[11.03.2020 15:20:55]
 Сертификат есть.
Пункт 7.4.1 есть
https://yadi.sk/d/JeKt6f-4TLjZqg


[11.03.2020 15:25:18]
 В нашем случае это был LPA-LX240 и этого пункта там нет


[11.03.2020 16:29:34]
 В серии LX нет контроля питания 220, тоже попали на одном объекте.
Использовали это https://bast.ru/products/rack/datchi...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Система оповещения LPA имеет действующий сертификат?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.