Наружная пожарная лестница

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.03.2020 12:51:42]
 Инспектор требует восстановить наружную пожарную лестницу, которая была раньше, но её демонтировали(по разным причинам). Говорит, что если была при проектировании и строительстве то надо восстанавливать.

Здание спального корпуса загороднего лагеря для детей 2-х этажное, 3-й степени огнестойкости. Крыша 2-х скатная по деревянным стропилам. Высота до карниза кровли 7,5 м. Согласно СП 4.13130.2013. п. 7.2. «В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю по наружным пожарным лестницам.

Как доказать инспектору, что это не противоречит новым требованиям.

Хорошо бы письмо МЧС на данную тему.
Заранее спасибо.


[04.03.2020 14:20:49]
 Тут такая засада - новые требования нужно применять или во всём или нигде. Если в этом здании что-то не соответствует новым требованиям, то отказавшись от лестницы нужно заодно и все другие несоответствия приводить к современным требованиям.


[04.03.2020 14:21:04]
 А зачем нужно было демонтировать?
Реконструкция и т.п. было-нет.


Наверное это не единственное нарушение которое выявил инспектор и если он обосновал другое(ие) нарушения СП-задайте вопрос-почему такая избранность по применению норм.

Ну а если единственное нарушение, лучше восстановите ее.

Не беру в расчет требования которые ранее применялись к данным зданиям, в году постройки.


[04.03.2020 16:02:32]
 Просто убрали, подумали что по нормам не надо.


[04.03.2020 16:07:16]
 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности
4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования.

Понятно, что если новые нормы ужесточают требование, то пользуемся нормами на момент проектирования объекта.

А если новые нормы смягчают требование, то что делать?


[04.03.2020 16:08:39]
 Можно например вертикальную пожарную лестницу в этом случае демонтировать или нет??? Если по новым нормам она стала не нужна.
Спец_01

[04.03.2020 17:46:09]
 Можно демонтировать. Требования пожарной безопасности в этом случае не нарушены. В ППР РФ предусмотрено требование по эксплуатации в соответствии с проектом путей эвакуации, выходов, средств противопожарной защиты. Наружная пожарная лестница не относится к таковым, являясь средством обеспечения деятельности пожарных подразделений. Само требование было изобретено с учётом ограничения возможности подъёма пожарных подразделений по имеющейся у них ручной трёхколенной лестнице, максимальная длина которой в разложенном состоянии составляет 10,7 м.


[04.03.2020 19:52:42]
 Обратите внимание на п.1 проверочного листа для зданий любого класса функциональной пожарной опасности (Приказ МЧС России от 28 июня 2018 года N 261). Пункт 1 "спрашивает" именно о соответствии объекта защиты проектным решениям. Ни один инспектор в здравом уме не поставить отметку о соответствии, если будет выявлено, что демонтирована наружная пожарная лестница, которая была предусмотрена проектом.


[05.03.2020 16:05:08]
 Инспектор и так поставит отметку о несоответствии, потому что проект в своё время в 1975 г. был разработан с нарушением требований норм. Лестница была не нужна, а её запроектировали и смонтировали с целью "перебдить чем недобдить".


[05.03.2020 18:08:39]
 Здание в части наружных пожарных лестниц должно соответствовать либо нормам, по которым оно проектировалось, либо современным нормам


[06.03.2020 14:01:01]
 Владир ®
......а её запроектировали и смонтировали с целью "перебдить чем недобдить".
Вот и объясните это инспектору, если вы в этом уверены на все 100%

Или напишите вопрос в местный МЧС. Чем они это мотивируют.

Вопрос-наружная пожарная лестница была вертикальная или с уклоном?


[10.03.2020 7:09:17]
 123® "Вот и объясните это инспектору …"

А инспектор уже ответил на это объяснение - п.61 ППР РФ "При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения".
Даже если это проектное решение избыточное, оно должно выполняться, если нет нового проекта.


[24.03.2020 15:16:24]
 Владир ® что-то прояснилось, со стороны ФГПН-?


[24.03.2020 17:59:51]
 В стадии прояснения. Напишу в какую сторону решится.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Наружная пожарная лестница      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.