Планы эвакуации в жилых номерах гостиницы

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.02.2020 14:34:05]
 Добрый день. какие требования к планам эвакуации, размещаемым в жилых номерах гостиниц в соответствии с п. 89 ПП РФ № 390???


[18.02.2020 15:09:10]
 П. 6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009

Локальные планы эвакуации согласно ГОСТ должны разрабатываться для отдельных помещений (номеров гостиниц, общежитий, больничных палат, кают пассажирских судов и т.п.).

6.2.4 Размеры планов эвакуации выбирают в зависимости от его назначения, площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов:

600х400 мм - для этажных и секционных планов эвакуации;
400х300 мм - для локальных планов эвакуации.


[18.02.2020 15:10:07]
 PS: Те, что в номерах гостиницы, называются "Локальные"


[18.02.2020 16:57:21]
 Спасибо. А "наполнение" такое же как и у этажного плана эвакуации, только поменьше размер????


[18.02.2020 17:06:45]
 По сути читая тот же ГОСТ Р 12.2.143-2009

6.2 Требования к планам эвакуации
6.2.1 Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными (общими).
Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом. Секционные планы эвакуации следует разрабатывать:
- если площадь этажа более 1000 м;
- при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов, отделенных от других частей этажа стеной, перегородкой;
- при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей, турникетов;
- при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации.

То есть его содержание зависит от площади, особенностей постройки и сложности путей эвакуации.

Если нет ничего сложного, можно и просто Секционные или сводные планы продублировать.


[18.02.2020 17:08:43]
 PS: Естественно не забывая изменять точку присутствия человека исходя из места размещения плана эвакуации (номера гостиницы).


[18.02.2020 17:16:34]
 Принято, спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Планы эвакуации в жилых номерах гостиницы      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.