Противопожарные двери на лестничную клетку

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[17.02.2020 9:56:33]
 Всем доброго времени суток!
Исходные данные:

противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями (ст.2 123-ФЗ);

Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами (ст.88 123-ФЗ);

Предел огнестойкости строительных конструкций - Строительные конструкции лестничных клеток: внутренние стены (в зависимости от степени огнестойкости здания) от "не нормируется" до REI 120 (Табл.21 123-ФЗ);

Класс пожарной безопасности строительных конструкций - Стены лестничных клеток и противопожарные преграды (в зависимости от класса конструктивной пожарной опасности здания) от К1 до К0 (Табл.22 123-ФЗ);

А теперь немного рассуждений:
внутренние стены лестничных клеток являются ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРЕГРАДОЙ потому что:
1.есть нормированный предел огнестойкости - прописано в Табл.21 123-ФЗ;
2.есть класс пожарной безопасности строительных конструкций Табл.22 123-ФЗ;
3. предназначены для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую (ст.88 123-ФЗ);

Следовательно, двери лестничных клеток (во внутренних стенах) должны быть противопожарными.
Правильно?


[17.02.2020 11:53:37]
 Все о противопожарных преградах и о заполнении проемов в них, написано в ст. 37 ФЗ-123


[17.02.2020 12:01:05]
 п.п. 3 ст. 87 ФЗ-123
3. Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах.


[17.02.2020 12:20:28]
 В проекте нового СП 1.13130 уже есть требование к устройству противопожарных дверей в л/кл:
4.2.23 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м, за исключением зданий класса Ф1.3 и Ф1.4, указанные двери, за исключением выходов непосредственно наружу, должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30.

Сайт Росстандарта с проектом СП 1 https://clck.ru/FJHfR

Когда только этот новый СП 1 будет утверждён... Новые пожарные СП (СП 1-СП 12) вообще уже несколько лет не обновлялись. Хотя практически к каждому имеются изменения (а есть и полностью новые проекты СП взамен старых), которые прошли общественные обсуждения.


[17.02.2020 12:21:48]
 1000 раз уже обсуждалось
СТены лестничных клеток в общем случае не являются противопожарными преградами. Случаи заполнения внутренних стен ЛК противопожарными дверями изложены в п. 5.4.16 СП 2.13130.2012


[17.02.2020 13:24:18]
 И всё же согласно 123-ФЗ внутренние стены лестничных клеток являются противопожарными преградами. Если не согласны, то прошу указать на ошибку в рассуждениях.


[17.02.2020 13:54:37]
 ст. 87-88 ФЗ-123 почитайте


[19.02.2020 19:48:25]
 Чем двери с закаленным стеклом приравниваются к дверям с армированным стеклом?


[19.02.2020 22:05:51]
 Gidrant ® "Чем двери с закаленным стеклом приравниваются к дверям с армированным стеклом?
Ударопрочностью.
ссылка на видео где разбивают закаленное стекло:

https://yandex.ru/video/preview/?fil...


[20.02.2020 12:41:48]
 познающий 01 ®, интересует нормативное решение. к примеру п.7.2.3 сп 54


[20.02.2020 13:05:42]
 Gidrant ®
ГОСТ Р 51136-2008 - ударостойкие стекла
ГОСТ 7481-2013 - армированные стекла


[20.02.2020 19:03:03]
 Уважаемый Ufaaleksandr. В соответствии со ст 57, 58, 8 ч. 2, табл. 21 123-ФЗ внутренние стены лестничных клеток относятся к основным строительным конструкциям с нормируемыми пределами огнестойкости.


[20.02.2020 19:04:26]
 Не пропечаталась ст. 87 ч.2


[15.10.2020 9:05:07]
 Между тем,эксперт уверяет, что противопожарное заполнение дверных проёмов в данном случае не требуется
https://1-12.ru/vopros/id1302/
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарные двери на лестничную клетку      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.