АУПТ на конвеерную галерею с негорючей породой

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.02.2020 21:11:12]
 Доброго пятничного вечера всем! Буду рад выслушать Ваши мнения.

Суть: есть конвейерная закрытая галерея для транспортирования породы для последующего дробления. Сама порода не горючая. Лента вроде из резины, не особо горючей. Гореть там реально нечему и неоткуда...

В СП5 нет требований по моему случаю.
Но есть п. 742 Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. ПРИКАЗом от 11 декабря 2013 года N 599 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности " (РТН).

п. 742. Конструкции галерей и эстакад должны выполняться из несгораемых материалов. При этом на приводных станциях и перегрузочных пунктах должны быть установлены средства автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации.

Читал старые ветки – там по подобным случаям эксперты по ПБ требовали АУПТ на основании примечания к перечню:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 июня 2010 года N 1047-р [Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"]
Примечание. В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, включенных в настоящий перечень, применяются требования нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов в области промышленной безопасности.

В действующих перечнях – такого требования – нет.



Неужто на СТУ разведут…?


[15.02.2020 9:13:07]
 Первое ошибочно.

По второму- Техрегламент может применять любые требования.

Третье - эти требования вышли из подземки, где действуют другие законы.

Внимательнее смотрите.


[16.02.2020 0:33:44]
 Tomches ®
неясно что Вы написали.
что ошибочно?
для ТР - существуют два перечня НД:
- обязательного применения.
- добровольного применения.


[16.02.2020 10:26:28]
 почитайте разд. 6.5 СП 4.13130.2013, там как раз про это


[16.02.2020 11:24:39]
 Асашай ®

Там про АУПТ нислова...

6.5.83 При проектировании галерей и эстакад конвейерного транспорта необходимо выполнять следующие требования:
конвейеры, устанавливаемые в подземно-надземных галереях, должны оснащаться лентами, выполненными из материалов НГ и группы Г1;
галереи, предназначенные для транспортирования грузов, содержащих горючие материалы, необходимо выполнять из строительных конструкций с пределом огнестойкости не менее EI 15. При транспортировании негорючих грузов предел огнестойкости строительных конструкций не нормируется;
для галерей и эстакад с несущими и ограждающими конструкциями класса К3 предусматривать противопожарные зоны: через каждые 100 м и в местах пересечений в одном или разных уровнях (расстояние по горизонтальной проекции между пожароопасными конструкциями не менее 6 м); в местах размещения галерей над зданиями (длина зоны равна ширине здания, увеличенной на 3 м с каждой его стороны);
для надземных наружных галерей и эстакад с несущими и ограждающими конструкциями классов К1, К2 в местах примыкания к зданиям предусматривать противопожарные зоны длиной не менее 6 м;
в местах примыкания галерей к перегрузочным узлам, совмещаемым с противопожарными зонами, предусматривать противопожарные перегородки с противопожарными дверями;
в местах примыкания галерей к зданиям с категорий А, Б и В предусматривать противопожарные двери 2 типа или водяные завесы;
из каждой противопожарной зоны галереи и эстакады (кроме противопожарных зон, примыкающих к зданию) должен предусматриваться выход на лестницу, выполняемую из материалов НГ;
в местах пересечения галерей и эстакад с железнодорожными путями при тепловозной тяге и расположении низа галерей и эстакад на высоте до 12 м над головкой рельса надлежит предусматривать защиту от возгорания участков галерей и эстакад в каждую сторону от оси дороги на 3 м;
в местах пересечения галерей и эстакад с железнодорожными путями, предназначенными для перевозки расплавленного металла и шлака, галереи и эстакады должны быть защищены экранами с пределом огнестойкости не менее EI 45, выходящими в каждую сторону от пути на 3 м.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: АУПТ на конвеерную галерею с негорючей породой      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.