Определение высоты здания по п.3.1 СП1, для проектирования АУПТ по СП5

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.02.2020 16:43:12]
 Всех приветствую.
Суть вопроса:
есть производственное здание, высота верхней отметки здания - 40 м.
Но разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене - 25 м.
Могу ли я считать высоту здания по п.3.1 СП1 - 25 метров?
и по п.5 табл. А1 СП5 - не разрабатывать АУПТ?


3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия.
Крюгер ®

[14.02.2020 16:51:57]
 Ваша высота 40 метров служит только для определения площади пожарного отсека.


[14.02.2020 21:00:39]
 Крюгер ®

т.е. можем "подрегулировать" на законном основании высоту здания для проектирования АУПТ по СП5 - методом двигания окна?)


[14.02.2020 21:14:10]
 у вас сколько этажей в здании?


[16.02.2020 0:04:44]
 Асашай ®
один этаж.


[16.02.2020 10:28:29]
 а что за окно на высоте 25 м? Там же вблизи окна нет людей? Это скорее всего световой фонарь? Люди находятся в здании на отм. 0.000? Или на отм. +25.000 есть какая-то площадка с людьми?


[17.02.2020 12:56:03]
 Асашай®

Предположим, что в здании есть "площадки для обслуживания оборудования " на всех высотах до крыши. И что, в этом случае считать что нет этажей, а высота здания определяется случайным местом расположения верхнего из окон?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Определение высоты здания по п.3.1 СП1, для проектирования АУПТ по СП5      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.