| последняя | В обсужденнии 0 реплик |
[14.02.2020 16:43:12] | | Всех приветствую.
Суть вопроса:
есть производственное здание, высота верхней отметки здания - 40 м.
Но разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене - 25 м.
Могу ли я считать высоту здания по п.3.1 СП1 - 25 метров?
и по п.5 табл. А1 СП5 - не разрабатывать АУПТ?
3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия. |
 |  |
 |
Крюгер ®
[14.02.2020 16:51:57] | | Ваша высота 40 метров служит только для определения площади пожарного отсека. |
 |  |
 |
[14.02.2020 21:00:39] | | Крюгер ®
т.е. можем "подрегулировать" на законном основании высоту здания для проектирования АУПТ по СП5 - методом двигания окна?) |
 |  |
 |
[14.02.2020 21:14:10] | | у вас сколько этажей в здании? |
 |  |
 |
[16.02.2020 0:04:44] | | Асашай ®
один этаж. |
 |  |
 |
[16.02.2020 10:28:29] | | а что за окно на высоте 25 м? Там же вблизи окна нет людей? Это скорее всего световой фонарь? Люди находятся в здании на отм. 0.000? Или на отм. +25.000 есть какая-то площадка с людьми? |
 |  |
 |
[17.02.2020 12:56:03] | | Асашай®
Предположим, что в здании есть "площадки для обслуживания оборудования " на всех высотах до крыши. И что, в этом случае считать что нет этажей, а высота здания определяется случайным местом расположения верхнего из окон?
|
 |  |
 |
| | | Ответ пойдет СЮДА |
 |