[30.01.2020 12:46:36]
 Доброго времени суток. На объекте установлена газовое пожаротушение. Более чем за 10 лет, один из баллонов "стравил". На самом баллоне установлен манометр и электромагнитный клапан, никаких вентилей нет. Демонтажем таких вещей никогда не занимался, в Ставрополе не нашли специалистов по данному вопросу, а заказчик очень просит. Как мне поступить в данном случае?


[30.01.2020 13:11:59]
 По идее, должен быть резерв модулей газового пожаротушения.
Надо произвести замену - демонтировать старый и установить новый.


[30.01.2020 13:15:47]
 А вообще, по нормам, модули газового пожаротушения должны проходит периодическое переосвидетельствование, проверяется сам баллон на возможность держать давление и перебирается запорно-пусковое устройство.


[30.01.2020 14:22:47]
 Резерв имеется. Не знаю как произвести его демонтаж


[30.01.2020 14:33:59]
 Модули какого производителя?
Каким образом происходит подключение, напрямую фланцем или посредством гибкого рукава высокого давления?


[30.01.2020 15:02:08]
 Производитель неизвестен. Нет никаких опознавательных знаков. На нем имеется только бирка с изготовлением от 04 2008 годен до 04 2023. Клапан к баллону прикручен напрямую что-то похожее на американку, а от клапана уже идёт шланг до трубы


[30.01.2020 15:03:15]
 По идее, алгоритм такой:
- МГП(модуль газового пожаротушения) из резерва с паспортами необходимо отправить на переосвидетельствование, для проверки элементов МГП - ЗПУ (запорно-пускового устройства) и баллона, так же проверяется объем ГОТВ (газо-огнетушащего вещества),
- после возврата МГП с переосвидетельствования, необходимо заменить МГП на местах установки,
- демонтированные МГП отвезти на переосвидетельствование,
- после возврата МГП с переосвидетельствования, оставить их в резерв.


[30.01.2020 15:04:49]
 Если нет паспортов на МГП и производитель неизвестен, то надо спрашивать организации, готовы ли они взяться за работы.
Тут вопрос основной по паспорту на МГП или хотя бы на баллон.


[30.01.2020 15:05:20]
 Получается, что у вас даже нет данных какое ГОТВ в МГП?


[30.01.2020 16:38:40]
 Совершенно верно.


[30.01.2020 17:16:23]
 Данные по ГОТВ и типу МГП можно взять из проекта по АУГПТ.
Если проекта нет, тогда дело "труба".


[30.01.2020 17:36:57]
 Понял Вас, спасибо. Проект так и не нашелся (если он вообще есть).


[31.01.2020 8:24:42]
 Баллон с клапаном - вместе составляют модуль пожаротушения. Его весь целиком отсоединяете и весь целиком заменяете.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Демонтаж баллона газового пожаротушения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.