тепловики на кухне

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.01.2020 18:02:11]
 ПОдскажите пожалуйста, как бы вы поступили.

Есть цех в маленьком кафе. 3х3м.
В нем стоит печь электрическая, над печью вытяжной зонт, в цеху только РАЗОГРЕВАЮТ пиццу и продают на вынос.

С одной стороны надо поставить тепловые ПИ. Дифференциальные и максимально-дифференциальные не рекомендуются для помещений , где изменение температуры может быть не связано с пожаром.

Максимальные с температурой на 20 град выше чем температура в помещении?

Проблема в том, что потолок стеклянный в цеху )) Кроме того, стекло держат балки 15см из-за которых площадь контроля уменьшаю на 25%.

дымовые ПИ прекрасно покрывают площадь при установке на стенах, но всегда есть риск пригорания пищи
, а тепловые придется ставить со всякого рода ухищрениями.

Может быть вы можете поделиться мнением какие ПИ поставили бы Вы? ))


[25.01.2020 22:03:11]
 ***Может быть вы можете поделиться мнением
С этим кухнями постоянные вопросы. Можно ставить тепловые, но толку с них не особо много.
Я-бы оставил дымовые, но сделал режим "Пожар" по 3-м извещателям и вывел кухню на отдельный шлейф.


[25.01.2020 22:51:58]
 >>Я-бы оставил дымовые, но сделал режим "Пожар" по 3-м извещателям и вывел кухню на отдельный шлейф.<<

Да хоть по 6 извещателям. В помещении 3х3 в случае пригорания, когда откроют печь все в течении 15 секунд будет в дыму. Не поможет.


[25.01.2020 23:32:02]
 ***все в течении 15 секунд будет в дыму.
Ну раз так, хотя я сомневаюсь:). Тогда ИП-103, дешево и сердито. Без вариантов.


[26.01.2020 10:59:44]
 Термокабель аккуратно не получится протянуть через помещение на тросике?


[26.01.2020 12:40:56]
 ***Термокабель аккуратно не получится протянуть через помещение на тросике?
А сколько интересно будет в деньгах, оборудовать такое помещение? Наверное дорого? Я термокабелем никогда не занимался.


[26.01.2020 14:23:35]
 Помещение маленькое, можно воспользоваться формулировкой 13.3.7, поставить на стены 2-3 максимальных тепловых с логикой "И".


[26.01.2020 16:10:08]
 Prakt!k
Да, я тоже за дымовые. Ложняка боюсь. Это отдельностоящая постройка но на территории огроменного центра... Как бы в случае ложняка по Вызов №5 не получить ))
ИП-103 без индикации дежурного режима. Нужно с индикацией под ВЭРС_ПК.
Термокабель можно и напрямую в шлейф включить, без промежуточного блока. Только пускать нужно будет два термокабеля и крепить его на тросе, пока не понимаю как собственник отнесется к висящему на потолке красному кабелю на тросе при стеклянной крыше.

13.3.7 тоже вариант, но я как то опасаюсь его применять на практике. Пункт этот какой-то очень не понятный.

Alex_Crazy
Спасибо за подсказку, подумаю, но красиво его не закрепить + оконная рама из люминя - не к чему талреп крепить наверное

Коллеги, может быть кто то подскажет максимальные тепловики для ВЭРС-ПК (имеющие индикацию деж режима)


[26.01.2020 18:16:07]
 http://arton.com.ua/products/fire_de...
bvv ®

[26.01.2020 18:26:31]
 Но правильней было бы применение на таких объектах применение тепловиков класса S (http://arton.com.ua/products/fire_de...), но ГОСТ Р 53325 таких изделий в упор не видит.


[26.01.2020 18:30:58]
 >>применение на таких объектах применение тепловиков класса S (http://arton.com.ua/products/fire_de...), но ГОСТ Р 53325 таких изделий в упор не видит.<<

Это полбеды. СП 5.13130 и проект СП на СПС в упор не видит классов ИПТ как таковых.


[26.01.2020 20:03:23]
 ***имеющие индикацию деж режима
ИП101-1А-А1
https://www.tinko.ru/catalog/product...


[26.01.2020 20:05:01]
 или А3, у него выше температура срабатывания.


[26.01.2020 20:10:27]
 Спасибо!!!


[26.01.2020 20:22:24]
 да, наверное применю
извещатель ИП 101-04-В (RTL–В) ... 69 – 85град
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: тепловики на кухне      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.