выделение электрощитовых и помещений технического назначения в зданиях Ф 3.7

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.01.2020 13:15:50]
 Добрый день, уважаемые форумчане! помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом.
В соответствии с частью 1 статьи 88 123-ФЗ части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.
В СП 4.13130.2013 нет требований к зданиям Ф 3.7 по аналогии с Ф 4-пункт 5.6.4 СП 4.13130.2013 "Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.".
Понимаю, что по 123-ФЗ должна быть противопожарная дверь из электрощитовой, венткамеры, но требования к исполнению двери не пойму откуда брать!? Спасибо!


[24.01.2020 16:01:57]
 Норм нет. Делайте СТУ))


[24.01.2020 18:29:13]
 некоторых любителей СТУ похоже пора предать анафеме.
ув. Zekka ®, КФПО Ф3.7 появилось позже последних измененний СП 4.13130.2013, поэтому, "по религии" в СП 4 Вы ни чего не найдете. Руководствуйтесь "отраслевым" СП.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: выделение электрощитовых и помещений технического назначения в зданиях Ф 3.7      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.