Жокей насос на наружном противопожарном водопроводе

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.01.2020 7:35:02]
 Добрый день. Прошу помочь с решение вопроса.
Проектируем нефтебазу, на которой предусматривается наружный водозаполненный противопожарный водопровод (для гидрантов, охлаждения РВС).
Устанавливаем 2 пожарных насоса (1 раб/1 рез.).
Нужно ли дополнительно предусматривать жокей-насос для поддержания давления в наружном противопожарном водопроводе в период отсутствия пожара?
По п 4.4. СП 8.13130.2009 "Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м."
Здесь как я понимаю речь именно при пожаротушении.


[23.01.2020 17:21:25]
 Жокей-насос нужен, если а)пожарный насос включается по падению давления в системе подводящих трубопроводов; б)если в системе присутствуют контрольно-сигнальные клапаны,требующие постоянного давления под ними.Например,клапаны систем АПТ зданий.
Ещё целесообразно ставить жокей,если какой-либо участок водозаполненных трубопроводов расположен выше верхнего уровня воды в резервуарах,т.к. возможна утечка из трубопровода в резервуар через обратые клапаны насосов. При установке жокей-насоса нужно ставить мембранный бак,чтобы уменьшить частоту включений жокея.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Жокей насос на наружном противопожарном водопроводе      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.