АУПТ в театре

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.01.2020 12:56:15]
 Добрый день, уважаемые форумчане. Проектирую АУПТ в театре. Читаю пункт Л.10 СП118.13330.2012: "Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и...". Неясно, на каком уровне размещаются спринклеры. Варианты:1. под покрытием сцены, над колосниками (тогда орошаем колосники);2. Под колосниками (тогда дублируем дренчеры); 3. В промежутке между планшетом и колосниками, к примеру, на высоте 4м (тогда не соблюдаем расстояние от термочувствительного элемента спринклера до плоскости покрытия или перекрытия). У кого есть опыт проектирование театров, помогите разобраться. Спасибо.
Comfire ®

[18.01.2020 13:37:13]
 Недели две назад обсуждали. См. ветку Нормы проектирования ВПВ в клубах, театрах и т.п. http://www.0-1.ru/discuss/?id=40398


[18.01.2020 20:30:52]
 И где там ответ на мой вопрос?


[19.01.2020 7:48:24]
 В изм. 3 к СП 118 Приложение Л исключили.


[19.01.2020 13:23:21]
 Но СП5.13130.2009 никто не отменял. Те же требования к АУПТ в театре и там повторяются.


[19.01.2020 16:13:42]
 Вы же про СП 118 вопрос задавали, верно?

На другие вопросы невозможно ответить без доп.информации. Вместимость зала, дымовые люки, карманы сцены, наличие п/п занавеса...

Неясно, что имелось ввиду "под покрытием сцены"? Это перекрытие/потолок над сценой? Но это очень высоко, пара десятков метров. Или имелось ввиду под планшетом сцены, в трюме?
Вам следует использовать общепринятую строительную терминологию, чтобы точнее формулировать вопросы.

На форуме эта тема разбиралась см. АУПС сцены в театре. Поищите через поиск.


[19.01.2020 20:57:21]
 Мне кажется, я задаю очень понятный вопрос: На какой высоте или на каком уровне от пола сценической коробки (планшета) размещаются спринклеры, предназначенные для защиты покрытия сцены в соответствии с СП5.13130.2009? В сценической коробке высотой 14м имеются все основные конструктивные элементы:два яруса галерей,переходные мостики, колосники и.т.д. Видимо вопрос не очень простой, учитывая, что и на форумах поднимали его, но ответы не были даны.


[19.01.2020 21:49:35]
 Да никаких проблем! Вы же не установите оросители и трубопроводы на высоте 4 метра. Видно будет из зала. Зрители и артисты будут против.
Вам повыше ставить нужно.
Интенсивность орошения планшета сцены и арьерсцены знаете? Характеристики оросителей знаете? Вот и подбирайте нормативную интенсивность орошения.
И не нужно смешивать в одну кучу колосники и сцену. Ничего не дублируется. См. СП 5.13130.2009:
Дренчеры устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.
Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и арьерсцены, все рабочие галереи и переходные мостики, кроме нижних, трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена, а также складские помещения, кладовые, мастерские, помещения станковых и объемных декораций, камера пылеудаления.

Почитайте здесь:
https://aphilipiev-project.blogspot....
—-------------------------
— Все здания театров построены архитекторами недоучками.
— Это почему?
— Ну какой нормальный архитектор будет строить дом балконами внутрь?


[20.01.2020 0:04:48]
 ...Вам повыше ставить нужно. Вот в том и вопрос, что нормативно это нужно обосновать. В любом случае спасибо, что откликнулись. Сделаю под покрытием сцены, через колосники вода все равно польется на сцену.


[20.01.2020 10:43:14]
 Malik ®, в каком нормативном документе ещё говорилось, что для сцен театров должен использоваться Противопожарный занавес (экранная стена, штора).

Я не запоминал тип и номер документа, та как крупными театрами не занимаемся.


[20.01.2020 10:49:16]
 Надеюсь читал одну из старых тем:
0-1.ru/discuss/?id=11725


[24.01.2020 12:47:27]
 Читал, там такой же вопрос остался без ответа


[24.01.2020 13:46:55]
 Malik ® [20.01.2020 0:04:48].....Сделаю под покрытием сцены, через колосники вода все равно польется на сцену.

Все правильно: спринклеры тушат колосниковый настил, а дренчеры подвешенные декорации, горючие кулисы и все что на сцене и арьерсцене.


[25.01.2020 15:00:35]
 Спасибо, я так и сделал, под покрытием сцены. Могли бы в нормах конкретнее написать
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АУПТ в театре      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.