Подскажите ОКЛ с тросом

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Alendi ®

[13.01.2020 22:06:36]
 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ОКЛ с тросом (кроме ПожТехКабель, его ждать долго). Лучше на основе ДКС. Спасибо.


[13.01.2020 23:15:38]
 У многих есть, если не у всех. Промрукав посмотрите.
mavas01 ®

[14.01.2020 0:50:51]
 Тросовая( канатная) подвеска есть в комплекте одной из самых бесполезных разработок - "КЛ ГПБ". Заказывайте без декоративного покрытия ( оно вообще бесполезно), но будет дешевле.


[14.01.2020 5:59:41]
 Присоединяюсь к вопросу. Если кто-то знает ОКЛ на тросу кроме Пожтехкабеля (трос 3.1 мм и дорогие пластиночки для крепления), поделитесь. У Промрукава что-то не наблюдается окл с тросом на сайте. Если не прав, ткните пальцем, пожалуйста.
У КЛ ГПБ "Сам канат (трос) и элементы крепежа должны быть обработаны вспучивающимся покрытием «Трос-КЛ»" - энтузиазма не вызывает.


[14.01.2020 14:57:23]
 Трос у Промрукав. https://www.promrukav.ru/download/pr...
Страницы с 10 по 17 вроде.


[14.01.2020 14:59:01]
 Только откровенные жулики могут предложить ОКЛ с голым стальным тросом с учётом температуры плавления стали.


[14.01.2020 15:29:51]
 абырвалГ® "Только откровенные жулики могут предложить ОКЛ с голым стальным тросом с учётом температуры плавления стали."

Наверно не температуры плавления, а температуры размягчения ...


[14.01.2020 15:36:49]
 все верно, ведь сталь плавится еще при минусовых температурах :)
Если серьезно-то тросовая прокладка, это тот характерный случай, когда именно деформация и удлинение конструкции (а не расплавление стали или повреждение изоляции/жил самого кабеля) как первопричина приводит в прекращению работоспособности. А именно и в первую очередь-температурное удлинение троса к обрыву жил закрепляемого кабеля. Учитывая, что тросы делаются из скручиваемых отдельных проволок, а кабель при такой прокладке крепится с провисом и запасом, то работосопосбность такой ОКЛ пусть и не столь велика, как для проичх решений, носоставляет всеже далеко ненулевое время. И причем тут жулики, не совсем ясно


[14.01.2020 16:51:35]
 "Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ОКЛ с тросом (кроме ПожТехКабель, его ждать долго). Лучше на основе ДКС. Спасибо." (с)

ОКЛ "Спецкаблайн-ТР"

Правда зависит от требований к прокладке


[14.01.2020 17:36:55]
 Согласен что применять такую ОКЛ можно не во всех случаях. Если это линия оповещения или тем более проходная трасса, конечно надежность такой системы минимален. А вот если это одиночный шлейф, время работы которого максимум 2 минуты, а потом они уже и не нужен, не вижу ни каких проблем.


[14.01.2020 18:02:23]
 Температурное удлинение стали = длина х разницу температур х коэффициент линейного расширения стали.

Пример испытания кабельной линии в течении 30 минут (без учёта нагрузки на трос и других факторов): 12м х 800С х 0.000013 = 0.1248 м
Так?


[14.01.2020 18:18:14]
 >Пример испытания кабельной линии в течении 30 минут (без учёта нагрузки на трос и других факторов): 12м х 800С х 0.000013 = 0.1248 м

Вспоминайте детские книжки Перельмана - провис при таком удлинении будет около 0.5 м.

Натягиваем проволоку на экватор. Потом увеличиваем длину на 2 метра. Пролезет ли человек в этот зазор?

Эту задачку последний раз слышал на занятии по сопромату (преподаватель рассказал в качестве развлечения). Со мной сидела одногруппница с шестым размером груди. Спросила у меня: "Я пролезу?". Посмотрел на неё и сказал: "Не пролезешь".


[14.01.2020 18:41:59]
 Georg, видимо праздники удались ;)
Хотел только обратить внимание на расстояние между точками крепления к примеру на производстве (6, 12, 18, 24 м) и при испытаниях на работоспособность по ГОСТ Р 53316-2009 :)


[14.01.2020 20:50:04]
 Крепление троса выполняется только к огнестойким поверхностям, огнестойкость которых должна быть на порядок выше требуемой огнестойкости линии;
Т.е. выкладываем кирпичные столбики в металлических ангарах?
А если здание II степени огнестойкости тогда как быть. Что значит на порядок выше?


[14.01.2020 20:53:34]
 Если брать Пожтехкабель, то имеются площадки для установки датчиков.
А Промрукава куда датчики вешать?


[15.01.2020 0:08:26]
 А сколько времени ОКЛ с датчиками проработает? Минуты 2 - 3?


[15.01.2020 1:08:43]
 Какая разница, датчики надо как-то на тросе повесить, при этом сориентировать в пространстве. полно любителей тепловики вешать например. Где решение от Промрукава как вешать тепловые датчики?
Дымовые они похоже вобще не потянут.
Пожтехкабель предлагает реальное и испытанное решение


[15.01.2020 9:41:33]
 >>>Пожтехкабель предлагает реальное и испытанное решение
Это решение с какими извещателями было испытано?
Очевидно ни с какими, так что ОКЛ - может быть только без извещателей.


[15.01.2020 10:02:22]
 Да же по рисункам видно с учетом того,что Пожтехкабель входит в группу компаний Рубеж, для каких извещателей это делалось.
Испытано не в плане ОКЛ.
Испытано в плане механической нагрузки на площадки с извещателями в комплекте.
ОКЛ на тросе в большинстве случаев нужна именно для датчиков. Не Выхода же с ИПРами на ней вешать. Обычно это ангары металлические какие-нибудь или производственные помещения высотой от 6м и выше.
Так что кабель с сеткой Манье это красиво, но бесполезно


[15.01.2020 21:35:04]
 Очевидно ничего с извещателями не испытано, ни в части ОКЛ ни в части фиксации положения ДИПов.
На одном тросе будут они крутиться как пропеллер.
Работа при пожаре 60 мин. и 90 мин. указанные в характеристиках даны для голой линии без датчиков.
Что будет через 5 минут, когда 45-й сгорит, КЗ или обрыв не указывается.
Как только в ОКЛ добавили какую-нибудь фигню, ОКЛом она перестала быть.


[17.01.2020 12:49:15]
 С вашего позволения скопирую сюда промежуточные итоги своего исследования по ОКЛ на тросу.
http://ptcab.ru/instructions/instruc... Пожтехкабель - дорогой кабель кпсс, дорогие платины крепления кабеля к тросу. Мы на ней остановились когда-то когда искали с тросом.
https://www.promrukav.ru/download/pr... Промрукав - кабель на тросу может быть только в гофротрубе или в металлорукаве.
http://akvamaster-gpb.ru/wp-content/... КЛ ГПБ Аквамастер - трос только в обмазке.
http://spb.spetskabel.ru/f/1/product... Спецкаблайн-ТР - кабель только в сетке Манье.
Мы когда-то потому скорее всего и остановились на Пожтехкабеле с его пластиночками - только он был без гофры, обмазки и т.п.
В сертификатах Промрукава кстати троса пока не нашел. А в инструкции у него сказано следующее:
"Данная инструкция является универсальной и рассматриваемые технические решения имеются не во всех сертификатах ОКЛ Промрукав. Перед проектированием и монтажом необходимо проверить наличие в сертификате ОКЛ Промрукав или в каталоге ОКЛ Промрукав планируемого решения."


[16.04.2020 8:48:10]
 Подниму тему..
Sashko_88 ®

[09.07.2021 16:20:00]
 Промрукав-Гофра или металлорукав(кабель только либо ИВКЗ, либо СегментЭнерго)
ЛуисОКЛ-гофра, металлорукав, открытая прокладка(кабель Авангард, Паритет).
ОКЛ-СЭПР(гофра, металлорукав) по сути тот же Промрукав.
  Дискусия закрыта