О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

СОУЭ в душевых и сан.узлах

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Firetrain ®

[05.01.2020 21:32:18]
 Недавно озаботился таким вопросом. Где взять требуемое значение звукового давления СОУЭ, если находишься в душевой. К какому значению прибавить 15 ДБа? В СП 51.13130.2011 душевых и подобных помещений нет. Зато если случится реальный пожар, люди находящиеся в душе, к примеру в фитнес зале, могут не услышать сигналы СОУЭ.


[06.01.2020 16:16:16]
 Я думаю что надо брать по п.3 или п.4 (применительно). так как в душевых повышенный уровень шума.


[07.01.2020 7:31:25]
 А что если сделать от "противного". Зайти в помещение душевой, включить душ, затем зафиксировать уровень звукового давления при помощи шумомера, потом имитировать сработку СОУЭ. А там уже посмотреть увеличится ли уровень звука на 15 дБА по сравнению с предыдущими показаниями или нет ;-).


[07.01.2020 12:18:41]
 ***А что если сделать от "противного".
Так вам что нужно? Рассчитать вновь проектируемую, или проверить существующую систему?


[07.01.2020 16:37:54]
 обычно считаю 60 + 15, с учетом что зачастую оповещателей для конкретной системы не найти IP66, то ставлю два оповещателя по 3 ватта напротив дверей.. если кто в раздевалке находится.. охренеет конечно... но зато есть шанс что в душевой все же услышать...


[09.01.2020 18:38:41]
 Мне нужно проверить существующую в фитнес клубе


[09.01.2020 20:01:42]
 ***Мне нужно проверить существующую в фитнес клубе
Попробуйте, от противного.


[14.01.2020 15:59:03]
 ***В СП 51.13130.2011 душевых и подобных помещений нет. Зато если случится реальный пожар, люди находящиеся в душе, к примеру в фитнес зале, могут не услышать сигналы СОУЭ.***

Меня давно это в покое не даёт, поэтому в России часто устанавливают речевые модули только в прихожих, вот загранице и на кораблях хорошо придумано:

Эти модули взаимодействуют с телевизором, включив музыкальный канал - можно мыться под музыка, а если тревога или объявление, то звук на телевизоре отключается и передаётся сообщение в речевые акустические модули.


[14.01.2020 16:04:58]
 ***часто устанавливают речевые модули только в прихожих***

забыл дописать одно слово: гостиниц


[14.01.2020 18:59:13]
 Коллеги. А если в душевых дополнительно установить световые оповещатели
А что, уровень шума при включении воды наверняка будет за 95 дБА. Возможно есть оповещатели во влагозащищённом исполнении


[15.01.2020 4:08:43]
 я против установки непосредственно в самих душевых оповещателей..
зачастую душевая - это помещение метра на метр, мало того что под нужную систему не найти оповещателей IP66, так можно в голове представить ситуацию когда ты выключаешь воду, наступает тишина и тут начинает орать рупор сверху.. ну в лучшем случае человек обделается.. а в худшем?
короче хз.. ставлю в раздевалках два по 3 ватта направленно на душевые кабины.


[15.01.2020 14:24:50]
 "...мало того что под нужную систему не найти оповещателей IP66..."
Вот вам IP67: https://dnh.su/product/gromkogovorit...
В душевых ставлю именно это.


[15.01.2020 14:39:12]
 Это паспорт, а где сертификат?


[15.01.2020 14:43:27]
 На IP54 сейчас появился у ВИСТЛ-М.
https://vistl-m.ru/opoveshchateli-po...


[15.01.2020 14:57:58]
 "Это паспорт, а где сертификат?"
Здесь: http://www.dnh.no/speakers/hp-6ct-46...


[15.01.2020 15:31:21]
 Под санкции надо это изделие. Изготовитель - Норвегия.


[15.01.2020 16:04:03]
 Ну если надо, то подайте соответствующую заявку в соответствующие органы )).
Российских аналогов к сожалению нет.


[15.01.2020 16:09:12]
 >>В душевых ставлю именно это.
И эти рупора в общую линию?
Поделитесь впечатлением от полученного звука. Бодрит?


[15.01.2020 16:20:48]
 Dzerjinsky, а у интер-М есть сертификат?
Его тоже под санкции надо?


[15.01.2020 16:23:05]
 ***kazakru ®

[15.01.2020 4:08:43] я против установки непосредственно в самих душевых оповещателей..***

Обычно в гостиницах ставят естественно не в самих душевых, а перед душевой кабинкой, утрировано говоря по средине между унитазом и стеной.


[15.01.2020 19:44:15]
 Полно российских производителей, пусть на китайских комплектующих.Поэтому всяких западников конечно надо по санкции. Свое производство должно работать в первую очередь.
Или пусть с нас санкции снимают, тогда будет паритет. Никаких вопросов.


[15.01.2020 20:47:35]
 Собственно тут выбирать не приходится. Если в душевой окажется значение шума выше 95 дБА, то ставить световые оповещатели собственник обязан по сп.3.13130.2009. Я думаю это целесообразно требовать, учитывая что звуковое оповещение там неэффективно.


[16.01.2020 1:27:50]
 
Цитата
Если в душевой окажется значение шума выше 95 дБА, то ставить световые оповещатели собственник обязан по сп.3.13130.2009.
--Конец цитаты------
Здесь необходимо уточнить, что в СП3 речь идет об уровне ПОСТОЯННОГО шума. Очевидно, что шум воды к постоянному не относится.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 