Расход пожарного гидранта как принимать?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.01.2020 19:44:04]
 Мучает вопрос. Для здания требуется расход наружного противопожарного водоснабжения 30 л/с. Получается должно быть два гидранта по сп 8.13130. Расход 30 л/с это сумма двух гидрантов или каждого гидранта?


[05.01.2020 21:12:48]
 УВ. ONDS ® расход на каждом считается и потом уже суммируется. Например 1 -ом гидранте вышел 19 л/с, на 2 -ом 20 л/с итого 39 л/с, что и нам требуется.


[06.01.2020 1:12:01]
 Расходы конечно суммируются, при условии, что оба гидранта обеспечивают орошение каждой точки ограждающих конструкций здания (сооружения), т.е. пожарные рукава протяженностью не более 200м, проложенные от обоих гидрантов по дорогам с твёрдым покрытием, обеспечивают тушение самой дальней точки здания.


[06.01.2020 1:12:54]
 Да, естественно сети должны быть кольцевыми.


[06.01.2020 13:35:03]
 Спасибо. То есть правильно я понял. - если требуется расход например 15 л/с. - один гидрант дает 8 л/с и другой дает 9 л/с в сумме получается 17 л/с. При условии если они вдвоем орошают каждую точку здания!! Получается условие выполняется???


[06.01.2020 14:26:53]
 :) как бы да и как бы нет. Я скромно ретировался, дабы не ввести никого в заблуждение, не потому что не знаю, а потому, что нормы у нас такие.


[06.01.2020 14:37:43]
 B как быть? Получается что ничего не получается)


[06.01.2020 14:40:40]
 Да, и ещё насколько знаю по техническим характеристикам и при минимальном напоре воды в трубопроводе равном 10м, минимальная водоотдача 1-го пожарного гидранта как раз и составляет где-то 19-20 л/с.


[06.01.2020 14:42:41]
 * если быть точнее при минимальном свободном напоре воды в гидранте у поверхности земли 10м.


[06.01.2020 19:06:49]
 Интересует истинный ответ)))


[09.01.2020 10:03:53]
 Требование по расходу, относится к системе.
Требование по орошению каждой точки защищаемой поверхности, к количеству гидрантов.

Стандартное оснащение автомобиля, например АЦ-40, насосом с производительностью 40 л/с.

Соответственно, на НПВ подается минимум 40 л/с (при НПВ низкого давления).

НПВ высокого давления работает от насосной станции.
GRIN

[09.01.2020 16:48:28]
 Максимальная пропускная способность гидранта 40 л/с, поэтому указан общий требуемый расход от сети, на которой гидранты установлены. Т.к. в нормах предусмотрены величины расхода воды на наружное пожаротушение и более 40 л/с, значит это общий расход от сети (линии) водопровода, на которой установлены ПГ, иначе быть не может - не может быть в нормах указана минимальная величина расхода воды более той, которую может пропустить через себя ПГ.


[09.01.2020 16:58:18]
 "Т.к. в нормах предусмотрены величины расхода воды на наружное пожаротушение и более 40 л/с, значит это общий расход от сети (линии) водопровода, на которой установлены ПГ, иначе быть не может - не может быть в нормах указана минимальная величина расхода воды более той, которую может пропустить через себя ПГ." (с)

Вполне может, т.к. пропускная способность сети должна быть не менее 100 л/с. Расход на тушение - табличное значение. Между количеством гидрантов и требуемым расходом на наружное пожаротушение не стоит знака равенства.

С чего Вы взяли что пропускная способность гидранта 40 л/с?


[09.01.2020 17:29:56]
 Если пожарный гидрант будет стоять на 100-й(108) трубе, то максимальная её пропускная способность будет меньше 40 л/с.
https://yandex.ru/search/?lr=47&text...


[09.01.2020 17:32:25]
 Вот здесь точнее сссылка
https://fire-truck.ru/poznavatelno/g...


[09.01.2020 17:49:12]
 "Если пожарный гидрант будет стоять на 100-й(108) трубе, то максимальная её пропускная способность будет меньше 40 л/с." (с)

Я уже не помню, в голове сидит, может быть старая норма, а может требование к энергетическим предприятиям, но пропускная способность наружного пожарного водопровода, независимо от расхода на наружное пожаротушение, должна составлять не менее 100 л/с.

С гидранта можно и 20 л/с взять, но вопрос ведь совсем в другом?


[09.01.2020 18:03:38]
 
Цитата
один из них (в запасе) ®

[09.01.2020 17:32:25] Вот здесь точнее сссылка
h
--Конец цитаты------

там есть табличка для определения расхода у колонки. Это расход колонки в целом (т.е. из двух патрубков), или расход каждого патрубка?


[09.01.2020 21:21:45]
 Максимальный каждого патрубка.


[14.01.2020 21:19:03]
 Действительно интересно!! Если требуется расход 20 л/с это означает расход каждого гидранта из двух? Или сумма двоих по покатит?


[16.01.2020 8:50:03]
 Vladimir mchs ® [14.01.2020 21:19:03]. Это означает, что вы хоть 2, хоть 10 гидрантов установите на наружном водопроводе, сеть должна Вам выдать не менее 30 л/с


[16.01.2020 13:59:34]
 а ведь фактические расходы на наружку всегда больше получаются чем табличные? там ведь указан минимальный расход, что указывает на то, что фактические могут быть больше?
если исходить из этого, то не должны ли мы в разделах ПБ и ВК указывать фактические расходы с учетом проектируемых характеристик здания (в основном касается нагрузки)? мы ведь в разделах указываем точные проектные решения относительно конструктива, объемно-планировочных решений, эвакуация, деятельность пожарных, категории, системы и т.д.


[23.01.2020 0:57:33]
 Аларик! Спасибо за ответ.Но меня интересует какой минимальный расход должен давать пг? Сколько этот 20 или 30 л/с? Я вот это не могу понять
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расход пожарного гидранта как принимать?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.