стробы как основной способ оповещения о пожаре

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.12.2019 17:30:57]
 Имеется производственное одноэтажное здание с оповещением 1-го типа. Пребывание персонала в нём временное, в шумозащитном снаряжении. Звуковые оповещатели никто не услышит, допускается ли использовать только стробы или устанавливать звуковые оповещатели с расчётом ослабления звука в противошумных наушниках 20-30 дБ?


[19.12.2019 8:51:24]
 Нет, не допускается. "4.5 … звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми оповещателями. Допускается использование световых мигающих оповещателей."
Формально даже +15дБ всё равно нужно обеспечивать, но реально сходятся на том, что бы поставить сирены помощнее, но без конкретных дециБелл. Идея в том, что если нет превышения, то звук сирен "не бросается в уши", но тем не менее всё равно различим в общем шуме.


[19.12.2019 9:16:06]
 >>с расчётом ослабления звука в противошумных наушниках 20-30 дБ<<

Советую покопаться в технических данных на используемые наушники. Во-первых, они секут в основном очень громкие звуки (свыше 85-90дБ), Во-вторых, в разных октавах разное шумоподавление и на низких частотах и того меньше режет. Я недавно пробовал в офисных условиях - сигнал T3 520 Гц слышно отчётливо в 3М-овских ушах. В целом слышно и такой же сигнал на 3500 Гц, но хуже. Естественно, на объекте - не в офисе, но наверняка шумов на частоте в 500 Гц не так уж и много на производстве. Можно и превысить на данной частоте предел маскирования. Думаю, что американские низкочачтотные сирены и стробы вполне смогут всех оповестить, особенно если по американским же нормам их и ставить.


[19.12.2019 9:57:04]
 Согласно исходным данным уровень шума в здании 110 дБ, в какой полосе частот я конечно попробую уточнить. Согласно п.4.1 СП3 уровень звука должен быть не более 120 дБ, не представляю, как можно выполнить это требование :(


[19.12.2019 11:30:30]
 j_flack® "не представляю, как можно выполнить это требование"

Никак. Но всё равно ставить сирены не тише 110дБ, лучше побольше.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: стробы как основной способ оповещения о пожаре      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.