Лестница из подвала предел огнестойкости

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.12.2019 15:07:00]
 Здравствуйте, товарищи.
Ситуация: есть одноэтажное здание (Ф5) с выходом на улицу. Под ним машинное помещение (назовем его подвал?). Из подвала на первый этаж через проем в полу идет лестница 2 типа (открытая) не выгороженная стенами. Условимся, что это не лестничная клетка.

Возникает два вопроса.
Требуется ли доводить предел огнестойкости данной лестница до необходимых параметров в соответствии с таблицей 21 ФЗ 123 (R60)?. Да, там требования к лестничным клеткам. Но есть пункт 4.2.2. СП 1.13130:
Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках(, в том числе в части их пожарной опасности).
Фраза в скобках взята из новой не утвержденной редакции СП1.
Этот пункт требует относить данную лестницу к 21 таблице? а если не брать во внимание фразу в скобках?

И второй вопрос: данная лестница является вообще эвакуационным выходом?


[13.12.2019 16:55:44]
 Не является эвакуационной, выход с нее должен быть обособлен и вести наружу. И не надо к ней предъявлять требования по огнестойкости, так как это не лестничная клетка и не лестница в лестничной клетке, которые указаны в таблице 21 ФЗ 123.


[13.12.2019 17:00:41]
 а по новому СП 1, когда он выйдет получается надо в соответствии с этим пунктом так как в табл 21 ФЗ 123 требования к лестничным клеткам и лестницам в них. В соответствии с огнестойкостью здания надо по этой таблице.


[13.12.2019 19:27:40]
 Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам

5. Эвакуационными выходами считаются также:

2) выходы из подвальных этажей с помещениями категорий В1 - В4, Г и Д в помещения категорий В1 - В4, Г и Д и вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5;
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Лестница из подвала предел огнестойкости      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.