Нужна помощь по расчету времени эвакуации

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.03.2006 20:30:35]
 Нужна помощь по расчету времени эвакуации. Приведу мой вопрос подробно.
По приложению 2 ГОСТ 12.1.004-91 время рассчитывается так…
Расчетное время эвакуации людей из помещений и зданий устанавливается по расчету времени движения одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей. ---- это понятно -----

При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на участки (проход, коридор, дверной проем, лестничный марш, тамбур) длиной li и шириной bi. Начальными участками являются проходы между рабочими местами, оборудованием, рядами кресел и т. п. ---- здесь тоже вопросов нет ----

СМОТРИМ ДАЛЬШЕ:
При определении расчетного времени длина и ширина каждого участка пути эвакуации принимаются по проекту. Длина пути по лестничным маршам, а также по пандусам измеряется по длине марша.
Длина пути в дверном проеме принимается равной нулю.

А теперь вот в чем загвоздка, формула расчета времени движения людского потока звучит как ti = li / vi, со скоростью все понятно, а длинна то 0 равна. Может быть существует другая формула расчета времени прохождения через дверные проемы ???
Или может быть, я чего неправильно понял ???
Гость

[03.03.2006 22:23:06]
 Важной величиной при определении времени эвакуации является интенсивность движения людского потока. Так как ширина дверных проемов обычно меньше ширины путей эвакуации, на которых они установлены (коридоров, проходов и т.п.), то согласно формулы 9 Приложения 2 ГОСТ 12.1.004-91* происходит увеличение интенсивности движения людского потока qi. Полученную интенсивность необходимо сравнить с величиной, приведенной в таблице 2 (qmax). В случае qi<qmax время прохождения дверного проема необходимо принимать равным нулю (т.к. длина дверного проема практически равна нулю).
В случае qi>qmax произойдет задержка людского потока и, следовательно, на преодоление дверного проема потребуется определенное время. Формула для расчета времени задержки людского потока в ГОСТ не приведена, однако, если я не ошибаюсь, ее можно найти в книге М.Я. Ройтмана Пожарная профилактика в строительном деле. - М.: ВИПТШ МВД СССР, 1975.


[10.03.2006 11:26:37]
 Такой вопросс, как быть, если при расчете интенсивности движения
на следующих после первого участков движения людского потока (имеются виду горизонтальные участки пути),она (интенсивность) получается меньше 1, у меня получилась например 0,1 по таблице ГОСТа 12,1,004 п.2 это значение
не указанно
Условия:
g1 = 1.5
b1 = 1.5 м
b2-1 = 24 м
All

[31.03.2006 14:13:36]
 Если нужны подробные расчеты, обращайтесь тел.(812)4981345,89013219993 ООО "Балта" отдел обучения


[02.04.2006 14:59:40]
 2Ren: НТР "СКИФ", г.Москва - проблем не будет, всё правильно сделают. Гарантированно.
Охранник

[03.05.2006 17:27:48]
 И сколько это будет стоить?


[03.05.2006 18:36:05]
 А мы покупали компьютерную программу во ВНИИПО по расчету времени эвакуации, программа не очень удобная , но если ее освоить то считать можно.
Himik ®

[04.05.2006 14:31:29]
 Проводим определение необходимого и расчетного времен эвакуации.
Необходимое по программе, расчетное по методике ГОСТа.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Нужна помощь по расчету времени эвакуации      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.