расчет резервуаров для наружного ПТ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
гоха ®

[26.11.2019 12:18:17]
 приветствую коллеги. подскажите, как поступить, есть ли вариант не ставить доп. резервуар в случае нехватки объема воды в сущ.резервуарах для наружного ПТ при увеличении расхода на тушение? возможна ли схема с их пополнением?



[26.11.2019 12:46:38]
 делал проект АУПТ+ВПВ с одновременным пополнением резервуара при тушении


[26.11.2019 12:53:32]
 /возможна ли схема с их пополнением?/

точно не запрещено, в СП 8 (точно сейчас не помню) указано что допускается учитывать пополнение резервуара во время тушения.

В принципе, для уменьшения объема резервуара так и делают при проектировании.


[26.11.2019 12:58:58]
 9.4. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь
подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки
пожарных автомобилей в любое время года.
Примечание - При определении пожарного объема воды в резервуарах допускается учитывать
пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в них осуществляется системами
водоснабжения I и II категорий.


[26.11.2019 13:21:10]
 точно, забыл. благодарю коллеги. ни разу так не делали, а как рассчитать объем резервуара с учетом его пополнения?


[26.11.2019 13:54:34]
 /точно, забыл. благодарю коллеги. ни разу так не делали, а как рассчитать объем резервуара с учетом его пополнения?/

по расходу: сколько втекает, сколько вытекает.

Если втекает 60 л/с (216 куб. час), а вытекает 100 л/с (360 куб. час), то: резервуар на 360 куб час, после часа работы в резервуаре будет 216 куб., объема хватит еще на 36 мин.


[26.11.2019 16:17:58]
 и не забудьте про правильную последовательность автоматизации резервуара


[26.11.2019 23:46:31]
 kurilshik ® т.е.? поясните пожалуйста


[27.11.2019 1:46:13]
 я про поплавки, которые должны своевременно подать сигнал на заполнение и остановку заполнения резервуара (принцип туалетного бочка)


[27.11.2019 11:14:58]
 kurilshik ® не, с этим то все понятно. благодарю
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: расчет резервуаров для наружного ПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.