Тамбур-шлюз между кат Б и некатегорируемым помещением

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.11.2019 16:29:49]
 Доброго времени суток!
Помогите разобраться с ситуацией.

Согласно СП 108,13330 - 6.11.6 В производственных зданиях допускается размещать диспетчерскую, помещение для обогревания рабочих, вальцерезную мастерскую, а также подсобные помещения без постоянного пребывания в них людей.

Согласно СП 4,13130 - 6.1.40 Во встроенных помещениях производственных зданий допускается предусматривать уборные, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройства питьевого водоснабжения, умывальные, помещения для мастеров и другого персонала, которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест, а в помещениях категорий В, Г и Д - также курительные.

Имеем подсилосный этаж элеватора класса Ф5.3 кат Б. В нем размещены помещения диспетчерской, помещение обогрева размещенные в разных местах и не имеющих выходов на непосредственно на улицу.

Первый момент - помещение обогрева по идее класса Ф4.3 и не категорируется. Необходим ли тамбур-шлюз между ним и основным производственным помещением кат Б? Как быть с путями эвакуации из помещения без постоянного пребывания людей через помещение кат. Б?

Второй момент - помещение диспетчерской по идее класса Ф5.1. кат В4 и отделяется от помещения кат Б тамбур-шлюзом. Как быть с путями эвакуации из помещения с постоянным пребыванием людей через помещение кат Б.


[18.11.2019 17:24:45]
 Имеем подсилосный этаж элеватора класса Ф5.3 кат Б. В нем размещены помещения диспетчерской, помещение обогрева размещенные в разных местах и не имеющих выходов на непосредственно на улицу.=BAS75 ®

Во-первых класс ФПО не Ф5.3, а Ф5.1.
Во-вторых смотри п.9.2.2 СП 1, а также п. 6.1.37 Сп4.


[18.11.2019 17:56:03]
 "Во-первых класс ФПО не Ф5.3, а Ф5.1."

А почему элеватор относиться к Ф5.1. а не к Ф5.3? Это же здание сельскохозяйственного назначения.

По путям эвакуации из помещение без постоянного пребывания понятно - должно превышать 25 м. А как быть с помещениями с постоянным пребыванием людей?

По "6.1.37 В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, предусматриваются тамбур-шлюзы...". В случае когда есть два помещения допусти Б и В4 понятно либо тамбур-шлюз, либо какие-то компенсирующие мероприятия.
А когда есть помещение кат Б и второе некатегорируемое помещение (допустим санузел) как быть?


[18.11.2019 17:56:42]
 выне опечатка не должно превышать 25 м.


[18.11.2019 19:14:06]
 А почему элеватор относиться к Ф5.1. а не к Ф5.3? Это же здание сельскохозяйственного назначения.?

Сам элеватор класса Ф5.2, а подсилосное помещение класса Ф5.1


[18.11.2019 19:52:25]
 Я понимаю что в элеваторе храниться зерно и это как бы склад, т.е. Ф5.2, но что тогда попадает под Ф5.3 - здание сельскохозяйственного назначения?
Рабочая башня при элеваторе (производственное здание) Ф5.1, но опять же, что тогда попадает в Ф5.3?

Но не в этом вопрос. Основной вопрос если буквально читать пункт 6.1.37 "В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий", т.е. другое помещение должно иметь категорию. А если оно её не имеет тамбур-шлюз ставим или нет?


[18.11.2019 21:53:42]
 что тогда попадает в Ф5.3?

Консервные заводы в сельской местности, животноводческие фермы, мельницы, маслозаводы, теплицы и т.д.

А если оно её не имеет тамбур-шлюз ставим или нет?

Цель устройства тамбур-шлюза - не допустить проникновение взрывоопасной среды за пределы основного помещения. Тем более, если смежное помещение с наличием людей, а категорируемое оно или нет не важно. Буквально понимать нельзя, нормы писались "грамматеями".


[19.11.2019 19:19:12]
 По ФПО получается как-то не логично - мельница относиться к Ф5.3, а элеватор нет.

Еще момент как быть с эвакуацией из помещения с постоянным пребыванием людей через помещения с кат Б., т.к. п.9.2.2 СП 1 распространяется на помещения без постоянного присутствия человека.


[19.11.2019 20:08:49]
 о ФПО получается как-то не логично - мельница относиться к Ф5.3, а элеватор нет.

Это верно. Ф5.3 точно не определено. По моему мнению, всё дело в том, в сельских условиях тушение пожара имеет специфику: пождепо находится далеко, оснащено хуже, кадры менее грамотные, водопровода может не быть и т.д. Поэтому объект в сельской местности следует относить к Ф5.3, а такой же объект в городе- к Ф5.1. Это было бы более логично.
Эвакуация через помещения категории А и Б не допускается. Нужно делать самостоятельные выходы наружу.


[19.11.2019 23:38:18]
 Спасибо за консультацию.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Тамбур-шлюз между кат Б и некатегорируемым помещением      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.