в проекте на систему вентиляции отсутсвтсуют противопожарные клапана

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Лагерта ®

[08.11.2019 13:31:54]
 Ребят подскажите, высотное здание, проект от 2004 года. Пункт в предписании инспектора ГПН - с ссылкой на п.7.11.13 СНиП 41-01-2003...есть система вентиляции,но в проекте на нее, отсутсвтсуют противопожарные клапана. хз что делать и как исправлять....ведь эти клапана ставятся по всем линиям,на всех ответвлениях на этапе монтажа вентиляции!?


[11.11.2019 16:32:20]
 А здание уже построено?
В проекте нет клапанов и в реальности тоже нету?
Здание общественное или жилое?


[12.11.2019 9:34:33]
 Противопожарные клапана ставятся в преградах с нормируемым пределом огнестойкости, у Вас есть такие?


[12.11.2019 10:18:50]
 В других случаях противопожарные нормально открытые клапаны следует предусматривать с
пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов, на которых они устанавливаются, но
не менее EI 15.


[12.11.2019 10:29:31]
 /В других случаях противопожарные нормально открытые клапаны следует предусматривать с
пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов, на которых они устанавливаются, но
не менее EI 15./

хотите сказать что при любом пересечении воздуховода должен ставиться противопожарный клапан?

Кстати, возможно воздуховоды ОВ имеют требуемый предел огнестойкости?


[12.11.2019 14:16:27]
 Нет, ни в проекте ни в реальности клапанов нигде нет...
Здание -стационар больницы. ввели в эксплуатацию в 2010 году


[12.11.2019 15:24:07]
 /Нет, ни в проекте ни в реальности клапанов нигде нет...
Здание -стационар больницы. ввели в эксплуатацию в 2010 году/

воздуховоды как и в чем проложены?
Хотя, если стационар то наверняка где-нибудь за армстронгом в горючей изоляции?


[12.11.2019 15:36:34]
 в стенах за гипсокартоном и скорее ответвления за амстронгом...
про изоляцию не подскажу(


[12.11.2019 15:49:50]
 Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении
транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми
пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами
других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов
огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций.


[12.11.2019 15:56:12]
 это из какого пункта какого документа?


[12.11.2019 17:05:08]
 /это из какого пункта какого документа?/

Это СП 7.13130
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: в проекте на систему вентиляции отсутсвтсуют противопожарные клапана      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.