С2000-аспт

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.10.2019 13:19:02]
 Здравствуйте, есть вопрос по подключению пусковой цепи С2000-АСПТ. А именно при подключении нескольких модулей, приложу фото, правильно ли я нарисовал, Rд это резистор понижения нагрузки. И ещё один вопрос, можно ли привязать к выходам С2000-КПБ подключенному по rs-485-2, сработку от отдельных шлейфов аспт и как это осуществить?


[17.10.2019 13:19:19]
 https://ibb.co/ZXfqM69
Ссылка на схему


[17.10.2019 13:59:48]
 Хотя бы запараллелить их. Это схема противоречит руководству и ГОСТу для приборов управления. По второму вопросу: вроде не получится так, т.к. АСПТ на одно направление.


[17.10.2019 14:22:06]
 "Хотя бы запараллелить их"
Просто смотрю схему на АСПТ и там модуль нарисован последовательно, либо я ошибаюсь?


[17.10.2019 14:49:14]
 1 модуль - одна пусковая цепь. Только через КПБ на интерфейсе B. Это если следовать формальной схеме, прописанной в паспорте


[17.10.2019 14:50:26]
 Есть ещё обманный способ с использованием дополнительного оборудования, но тогда не выполняются требования ГОСТ в полном объёме насколько я помню.


[17.10.2019 15:01:05]
 https://yadi.sk/i/-oSnfYE8byMKWg


[17.10.2019 15:26:17]
 Rvv
Т.е. по факту на КПБ разрешено на каждый выход сажать только 1 модуль порошка?
Tregart
Это расключение оповещателей.


[17.10.2019 15:28:06]
 Rvv
Вот мне интересно именно расключение нескольких модулей на клемме П в АСПТ. Как правильно их подключить, параллельно или как на моём фото.


[17.10.2019 15:34:32]
 А в чем отличие? Подбирайте токоограничители и вперед.


[17.10.2019 15:36:31]
 Никак. Не будет обеспечен корректный контроль, пусковая цепь будет работать только при отключенном контроле (я не помню, в АСПТ вообще можно на П контроль отключить?). По крайней мере так утверждает Болид.

Эпотос выпускает коробку под названием УКЦиП, я переделывал с пяток чужих проектов с неё на нормальный пуск Болида год назад, насколько я помню, там не выполняется какой-то из пунктов ГОСТа к приборам управления по контролю цепи. По-моему нет контроля на КЗ. Но сертификат они на неё получили.


[17.10.2019 22:02:48]
 Ясно, спасибо.