Пожаротушение электрощитов и электрошкафов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.10.2019 12:31:39]
 Помогите с выбором, пожалуйста. Необходимо оборудовать электрические шкафы системой пожаротушения. Необходимо выводить сигнал о пуске в диспетчерскую (сухой контакт). Кто реально сталкивался с такими модулями пожаротушения, посоветуйте производителя.

Габариты шкафов 1800х1200х500, 1800х600х500, 800х600х500.


[17.10.2019 12:59:39]
 В шкафах установлена вот такая система http://thermoelectrika.com/ru/
т.е. пуск будет производиться от неё. Автономные модули не подойдут.


[17.10.2019 13:10:56]
 >В шкафах установлена вот такая система

Системы пожаротушения могут запускаться от датчиков (не извещателей). Но тогда датчики должны являться средством измерения. Насколько я понимаю, это ни то, ни другое.


[17.10.2019 13:16:38]
 в требованиях к поставке НКУ есть пункт, где прописана возможность пуска от этой системы.
Я так понимаю, это просто желание заказчика установить пожаротушение, поэтому к пожарной сигнализации отношения не имеет, по имеющейся у меня информации.

Мне сейчас нужны модули пожаротушения для шкафов, такие, чтобы были пусковые устройства.


[17.10.2019 13:22:41]
 >поэтому к пожарной сигнализации отношения не имеет

К пожарной безопасности отношение имеет? Прменять непонятные средства контроля нельзя. Либо извещатели, либо средства измерения. Хоть амперметр, хоть гигрометр. Если используется для целей пожарной безопасности - должно проходить поверку.


[17.10.2019 13:29:54]
 makuc ® у бонтела в СТО на ампулы были какие кронштейны с возможность принудительного пуска, не знаю делают еще их или нет.

Либо компактные модули порошковые/аэрозольные от того же Эпотос.
Допинг-2Р.200 например.


[17.10.2019 13:45:16]
 Есть 10 шкафов, нужно сделать пожаротушение.
Кто как видит такую систему, какой состав оборудования?


[17.10.2019 13:56:06]
 makuc ® мне кажется самое простое поставить связку из что-то типо С2000М + Сигнал-20П + 2х С2000-КПБ. Сигнал принимает "пожары" от автоматики шкафов, КПБ запускает модули. Это если шкафы стоят достаточно компактно.


[18.10.2019 0:59:25]
 
Цитата makuc 17.10.2019 13:45:16
Есть 10 шкафов, нужно сделать пожаротушение.
--Конец цитаты------
https://www.remontnik.ru/portfolio/1...
1 шкаф - 1 АСПТ
модули МПА-ULT, пожарообнаружение - все что угодно, мы применяем термокабель с интерфейсным модулем.
модули тушения горизонтального исполнения сверху шкафа
http://firepro-shop.ru/product/avtom...


[18.10.2019 8:19:33]
 DSeaman ®, если уж пошла такая история по экономварианту, то только надо не забывать про блокировку автоматического пуска при отпирании шкафов (чтобы персонал внезапно не нахватался ОТВ), а вкл/выкл автоматического пуска можно с БКИ сделать c правами по touchmemory


[18.10.2019 8:23:31]
 а если не эконом вариант? И без 10шт. АСПТ, есть какой-нибудь прибор который на несколько направлений работает с 10 шлейфами сигнализации?


[18.10.2019 8:33:05]
 или есть автономные балоны, но с сухими контактами о сработке?


[18.10.2019 10:53:52]
 "или есть автономные балоны, но с сухими контактами о сработке?"

R-AMFE (устройство АМFE с принудительным пуском и контролем срабатывания)
http://gefest-spb.ru/amfe_job/


[18.10.2019 11:10:58]
 упс.. в прайсе нет R-AMFE, наверно не возят :(


[18.10.2019 20:15:54]
 да полно такого добра
http://firepro.ru/products/f-line-av...
но что делать с этим?
Цитата makuc 17.10.2019 12:59:39
В шкафах установлена вот такая система http://thermoelectrika.com/ru/
т.е. пуск будет производиться от неё. Автономные модули не подойдут.
--Конец цитаты------


[19.10.2019 17:30:36]
 Обклейте пиростикерами и не парьтесь. У Пирохимика даже сертификат есть. https://пиростикер66.рф/userfiles/se...


[30.10.2019 13:42:23]
 "Обклейте пиростикерами и не парьтесь."
Боюсь, что не париться не получится.
Сертификат у Пирохимика получен в системе добровольной сертификации, на соответствие требованиям ГОСТ Р 56459. Этот ГОСТ не включен в перечень стандартов, утвержденный приказом Росстандарта от 03.06.2019 № 1317. Следовательно, не имеет отношения к требованиям 123-ФЗ и соответственно не может подтверждать исполнение требований,установленных СП5.


[30.10.2019 13:54:26]
 так 1317 - перечень добровольных. можно пользоваться и другими, главное чтобы не противоречили 123фз


[30.10.2019 14:15:49]
 Ну-ну, успехов в пользовании.


[30.10.2019 14:19:13]
 Если речь идет о п. 8 табл. А4 СП 5.13130.2009, то требуются автономные установки пожаротушения для электрошкафов и электрощитов объемом до 0,1 куб.м. Все что свыше защищать не требуется, в связи с неэффективной работой автономников (это было в разъяснении ВНИИПО).


[05.11.2019 12:02:31]
 >>>>>>>Этот ГОСТ не включен в перечень стандартов, утвержденный приказом Росстандарта от 03.06.2019 № 1317. Следовательно, не имеет отношения к требованиям 123-ФЗ и соответственно не может подтверждать исполнение требований,установленных СП5.>>>>>>

ПУЭ то же нет ни в одном списке, но у кого поднимится рука вычеркнуть его из перечня используемой литературы?
ogpn8 ®

[05.11.2019 12:57:31]
 "ПУЭ то же нет ни в одном списке, но у кого поднимется рука вычеркнуть его из перечня используемой литературы?"

У федерального ГПН. В надзорной деятельности ни ПУЭ, ни ГОСТ Р 56459 не используются.

Мы немного отклонились от темы.
Посмотрим, что еще скажут коллеги по пожаротушению электрощитов.


[05.11.2019 18:14:37]
 >>>У федерального ГПН. В надзорной деятельности ни ПУЭ, ни ГОСТ Р 56459 не используются.>>>

У них вообще кроме ФЗ ничего не используется.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожаротушение электрощитов и электрошкафов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.