 Приветствую, коллеги.
Подскажите по расположению оборудования насосной АУПТ. Руководствуюсь п. 5.10.17 из СП5.
Собственно 2 вопроса:
1. В упомянутом пункте СП5 сказано "...между компрессорами или воздуходувками - 1,5 м...". Значит ли это, что между компрессором и насосом тоже должно быть 1,5м? (раньше просто 1,5 метра брал и даже не задумывался, а в этот раз очень маленькое помещение насосной).
2. В насосной есть приямок в углу. Как его учитывать при определении расстояний между оборудованием и стеной? Если приямок сверху накрыт (крышка, или еще что-то), то нужно ли его учитывать? Насосы и их фундамент от приямка в противоположном конце помещения насосной.


[01.10.2019 14:34:44]
 Цифры в п.5.10.17 пришли из старого СНиП на наружное водоснабжение.
Часто из-за ограниченных габаритов насосной от некоторых приходится отступать. Но нужно следить за тем, чтобы при необходимости демонтажа единицы оборудования не требовалось демонтировать что-либо ещё.Есть фраза, что между неподвижными частями оборудования допускается 0,7м.
Закрытый приямок можно не учитывать.


[01.10.2019 15:35:16]
 Ув. BTS, цифры пришли из СНиПа старого, а СП 5 действующий.
Если, требование, что между неподвижными частями оборудования допускается 0,7м, можно применять, там, где я не вписываюсь в параметры из п. 5.10.17, то это было бы хорошим решением моей задачи. Но как это обосновать в проекте?


[01.10.2019 19:19:55]
 За годы работы мне только 1 раз экспертиза задавала вопрос об этих расстояниях.В качестве обоснования вынужденного отступления я приводил тот же аргумент:в малогабаритной насосной АПТ выдерживать 2м перед шкафом небольшого размера или 1,5м перед маленьким компрессором для подкачки воздушной спринклерной секции автостоянки нет ни возможности,ни резона. Тем более в случаях, когда это никак не влияет на работоспособность и удобство обслуживания и ремонта.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Расстояние между оборудованием в насосной АУПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.