Питание клапанов от ЩАО

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.09.2019 9:52:00]
 Помогите разобраться с вопросом!
На объекте есть огнезадерживающие клапанана и клапана дымоудаления 220В. Управляются с помощью BOLID С2000СП4. Ситуация такая, что С2000СП4 надо откуда-то запитать.
Как думайте можно ли запитать от щита аварийного освещения(ЩАО)???? Так мы соблюдаем первую категорию. Тем более ЩАО запитан от ГРЩ с устройством АВР! А как написано в СП 6.13130.2013 п 4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.


[25.09.2019 11:06:20]
 сп6

4.10. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.


[25.09.2019 11:09:55]
 ой. недочитал)

сп4 запитывайте от ппу

а ппу непосредственно от ВРУ или ГРЩ, ЩАО - не канает, т.к. ППУ должно подключаться на вводе до аппаратов защиты


[25.09.2019 13:51:10]
 makuc®

Чисто формально от щита аварийного освещения ничего кроме аварийного освещения не должно питаться ...


[25.09.2019 13:53:20]
 Будет неприятно, если при одиночном коротком замыкании в системе аварийного освещения кроме него одновременно выйдут из строя и дымоудаление и ОГЗ клапана ...


[26.09.2019 22:21:41]
 Вам надо переименовать ЩАО в ППУ, а к ППУ разрешено подключать аварийное эвакуационное освещение :)


[27.09.2019 13:57:04]
 ну к слову да, делаем так, на небольших объектах, когда нет смысла ставить отдельный щао ради 1-3 групп


[27.09.2019 14:06:26]
 Мало того, от ППУ можно еще и СКУД запитать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Питание клапанов от ЩАО      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.