Установка извещателей в резервуаре с нефтепродуктами

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.02.2006 12:59:17]
 Планируется защита АУПТ резервуаров 5000м3 с нефтепродуктами, обнаружение пожара в резервуаре производиться тепловыми извещателями, установленными в крышке резервуара.
Вопрос, сколько и как правильно раставить извещатели?
Какими нормами руководствоваться?
НПБ-88 не совсем подходит т.к. п.1.2. Настоящие нормы не распространяются на проектирование ... технологических установок, расположенных вне зданий.


[27.02.2006 13:16:25]
 Я бы сказал по НПБ 110-03 п.9.


[27.02.2006 13:28:01]
 И ещё по СНиП 2.11.03-93


[28.02.2006 10:13:01]
 то Ol
где в СНиП 2.11.03-93 говориться про установку автоматических извещателей


[28.02.2006 15:03:14]
 9.5. Склады нефти и нефтепродуктов должны быть оборудованы
электрической пожарной сигнализацией с ручными пожарными
извещателями, при расстановке которых следует учитывать требования
СНиП 2.04.09-84.
vahr ®

[28.02.2006 17:11:41]
 Существует инструкция по обустройству резервуаров пожарной сигнализацией
К сожалению у меня ее нет, попозже попробую найти ее точное название.
Согласно этой инструкции расстояния между резервуарными датчиками должны быть не более 25 метров по периметру, далее по НПБ88 не менее 3-х, или 4-х в двух шлейфах если однопороговый прибор.
SpawnS

[14.03.2006 5:05:11]
 Отправь на мой e-mail свой e-mail, я вышлю в выдержку из документя ВНИПИНЕФТЬ Т-ТБ--02-2002г о размещении пожарных извещателей?
SpawnS ®

[14.03.2006 5:28:46]
 Не могу отправить тебе письмой
мой майл: santawork@mail.ru


[14.03.2006 6:37:22]
 Количество извещателей должно быть два на один генератор
Павел

[14.03.2006 9:48:32]
 В данном случае можно использовать термокабель и не париться по поводу количества извещателей
vahr ®

[14.03.2006 11:31:50]
 Не представляю как можно внутри резервуара проложить термокабель и как его потом обслуживать. С учетом что среда в РВС с нефтью агрессивная и разъедает даже у ТРВ латунную трубку с инваровым стержнем, как же проверять состояние термокабеля.
Попов А.Л. ®

[14.03.2006 11:41:54]
 to SpawnS:
как называется этот документ ВНИПИНЕФТЬ Т-ТБ--02-2002г ?

to All: у кого есть новый документ Транснефти - РД 19.00-74.20.11-КТН-004-1-05 Нормы проектирования автоматических систем пожаротушения на объектах ОАО "АК "Транснефть" (взамен ВНПБ 01-02-01-2000, ВНПБ 01-03-01-2000)

SpawnS ®

[14.03.2006 11:44:15]
 Т-ТБ-02-2002г.
п.2.3.1
Пожарные извещатели на резервуарах рекомендуется устанавливать:
- на резервуарах со стационарной крышей и со стационарной крышей (с пантоном) - на боковой стенке рядом с пенообразующими устройствами на одной отметке при подаче пены на слой нефтежидкостей и равномерно по периметру резервуара (число соответствует количеству врезок в резервуар) но не менее 2-х - при подачи пены под слой нефти и нефтепродукта;
- на резервуарах с плавающей крышей - на общей конструкции с пеногенераторами или равномерно по периметру на расстоянии не более 25 м.
SpawnS ®

[14.03.2006 11:56:13]
 to Попов А.Л.
документ
ОАО "ВНИПИнефть"
Пожаротушение на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях
Т-ТБ-02-2002г.
Павел

[14.03.2006 12:01:17]
 2vahr

Термокабель как раз и предназначен для таких сред, в данном случае подойдет тип EPN. Проложить очень просто, не понимаю почему у вас возник этот вопрос, по-моему намного проще чем обычные извещатели. А проверять его состояние будет устройство контроля, к которому термокабель подключен.
Павел

[14.03.2006 12:02:48]
 2vahr

Термокабель как раз и предназначен для таких сред, в данном случае подойдет тип EPN. Проложить очень просто, не понимаю почему у вас возник этот вопрос, по-моему намного проще чем обычные извещатели. А проверять его состояние будет устройство контроля, к которому термокабель подключен.
Павел

[14.03.2006 12:04:18]
 2vahr

Термокабель как раз и предназначен для таких сред, в данном случае подойдет тип EPN. Проложить очень просто, не понимаю почему у вас возник этот вопрос, по-моему намного проще чем обычные извещатели. А проверять его состояние будет устройство контроля, к которому термокабель подключен.
Павел

[14.03.2006 12:05:33]
 2vahr

Термокабель как раз и предназначен для таких сред, в данном случае подойдет тип EPN. Проложить очень просто, не понимаю почему у вас возник этот вопрос, по-моему намного проще чем обычные извещатели. А проверять его состояние будет устройство контроля, к которому термокабель подключен.
vahr ®

[14.03.2006 14:57:40]
 Я просто ни когда не видел такое применение термокабеля. И как же просто проложить? Сам нагревательный элемент должен находится под крышкой, а туда же не залезешь (если конечно предварительно в течении как минимум недели не парить сам РВС из нутри). Если можно то где такая схема реализована?
Павел ®

[14.03.2006 16:37:33]
 Если туда не залезешь, то как обычные датчики-то устанавливать. Я имею ввиду линейный тепловой извещатель - термокабель. Более подробная информация здесь :
http://www.firepro.ru/izv/pw/index.p...
Термокабель можно проложить по периметру с помощью L-образной скобы, вообще конечно не мешало бы на проект посмотреть
Павел ®

[14.03.2006 16:38:49]
 Ошибся в ссылке: http://www.firepro.ru/izv/pw/index.php
Павел ®

[14.03.2006 16:39:10]
 Ошибся в ссылке: http://www.firepro.ru/izv/pw/index.php
Павел ®

[14.03.2006 17:05:28]
 Ошибся в ссылке: http://www.firepro.ru/izv/pw/index.php
vahr ®

[14.03.2006 17:09:33]
 Обычные резервуарный датчик устанавливаются через бобышку вваренную в крышку резервуара, что позволяет в любой момент заменить датчик для проверки и т.д. При этом сам чуствительный элемент (инваровый стержень у ТРВ, ИП103-2, ИП103-1В и т.д. или термопара у ИП103-07е, ИП103 "ГРАНАТ" и т.д)находится внизу, а контактная группа извещателя сверху крышки РВС в коробке во в/з исп.
При использовании термокабеля с установкой поверх крышки кабель будет перегреватся на солнце (даже стандартные резервуарные ИП в солнечную погоду иногда срабатывают). При установке внутри РВС при первом же срабатывании встанет вопрос о замене (термокабель одноразовый).
Вопрос второй как производить плановые проверки системы (не менее 2-х раз в год). С резервуарными просто выкручивают извещатель и погружают в предварительно разогретое масло и замеряют время срабатывания всей системы. А как быть с термокабелем?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Установка извещателей в резервуаре с нефтепродуктами      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.