установка аналоговых извещателей в нескольких помещения одним шлейфом

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
bulka2337 ®

[18.09.2019 15:43:40]
 здравствуйте. подскажите пожалуйста насчет установки аналоговых извещателей одним шлейфом в нескольких помещениях. ситуация такая, в гостинице 4 крыла и по 3 посещения в каждом крыле. чтобы не ставить ппкоп типо сигнал 20, а поставить например с2000-4 могу ли я 3 помещения вывести одним шлейфом (в каждом помещении будет по 3 аналоговых извещателей)? по нормам можно, но как сделать индикацию над помещением? вывести вуосы с каждого датчика в коридор? спасибо


[18.09.2019 20:52:04]
 Ничего не понятно? Зачем вообще ВУОС? Судя по написанному помещений не так и много.
Gremm

[18.09.2019 20:55:57]
 А смысл контроль в коридор? Есть датчики, шлейф, контроль состояния шлейфа с пульта. Да и если вы собираетесь интерфейс и питание на с2000-4 кидать, то не проще реально сигнал 20 задействовать и шлейф на эти три помещения кинуть


[18.09.2019 23:13:53]
 Схема подключения нескольких ПИ на один ВУОС:
http://www.pz-signal.ru/doc/fire/che...(1).pdf


[18.09.2019 23:26:54]
 ***Схема подключения нескольких ПИ на один ВУОС:
Не открывается.


[19.09.2019 0:01:39]
 Оно и к лучшему.


[19.09.2019 8:07:50]
 В гостинице есть правило: "не курить, в случае срабатывания пожарной сигнализации штраф цать тыщ руб".
В одном из трех помещений заселились лютые курильщики. Сработала ночью сигнализация. Как обычно, никто эвакуироваться не будет, некоторые даже не проснуться. В какой номер побежите? Во все три? Будете искать сработавший извещатель? А если в этом номере я буду я? Снять и поставить извещатель не проблема. Как будете доказывать, что сработала сигнализация? Я скажу что сигнализация у вас глючит, а табаком воняло еще до моего заселения.
В результате гостиница потеряла репутацию, а виновник не наказан.

Поэтому на вопрос можно или нет три номера на один шлейф я отвечу - нельзя. Но к сожалению так делать не запрещено.


[19.09.2019 10:26:50]
 
Цитата bulka2337 18.09.2019 15:43:40
4 крыла и по 3 посещения в каждом крыле. чтобы не ставить ппкоп типо сигнал 20, а поставить например с2000-4
--Конец цитаты------
Экономим на приборе, выбираем самые дешевые ложнящие ИПДОТы и получаем неработоспособную систему, которую отключат через неделю после десятка ложняков.


[19.09.2019 10:32:30]
 ***В результате гостиница потеряла репутацию
Тогда надо ставить только адресные системы. Или репутация и безопасность или экономия-надо выбирать.
bulka2337 ®

[19.09.2019 16:02:07]
 адресные то хорошо, но дорого. те же Дип 34 стоят под косарь, по две штуки в помещение уже 2 тыс. 3 аналога по 250 р, 750 р. Ставил дип-31 от болида вроде нормальные в отличие от ип212-90. Почитав отзывы решил все таки сигнал-20 поставить и вывести все отдельно, только из-за того что б потом долго не разбираться кто что курил и где. Спасибо за отзывы


[19.09.2019 16:09:02]
 А зачем вам сигнал-20?
bulka2337 ®

[19.09.2019 17:22:04]
 шлейфов много получается, около 14 с коридором на каждом этаже, всего 3 этажа. а что еще можно поставить?


[19.09.2019 17:51:30]
 А затраты на лишние провода, на их монтаж, но обслугу системы в итоге считали? Как бы цена конкретного дипа мало интересна больше интересна стоимость владения. Обслуга адресной системы стоит в разы меньше. Вы разницу на обслуге в первый же год отдадите.


[19.09.2019 19:48:53]
 ***но дорого.
Зато надежнее. "Леонардо" будут чуть дешевле.

***шлейфов много получается
Поставьте несколько С2000-4. Проводов меньше прокладывать.

***в итоге считали?
В итоге все равно дорого, даже если ставить по 1-му адресному извещателю (где позволяют габариты).


[19.09.2019 20:04:25]
 не считайте Вы ценники на отдельные железки.
считайте стоимость владения всей системой.


[19.09.2019 20:15:01]
 
Цитата bulka2337 19.09.2019 16:02:07
3 аналога по 250 р, 750 р
--Конец цитаты------
Цитата bulka2337 19.09.2019 16:02:07
что б потом долго не разбираться кто что курил и где.
--Конец цитаты------

Будет легче разбираться где кто сложнит.
bulka2337

[19.09.2019 20:51:11]
 вот один адресный датчик мне нравится))делали до этого хостел, помещения по 20 кв м . по проекту было по одному адресному датчику. Тогда звонил в вниипо сказали что так можно, если расстояния и площадь позволяет. Но везде пишут про приложение О, СП5. Так и не понимаю и ставлю если сам делаю проект по два адресных датчика.


[19.09.2019 22:08:53]
 ***Так и не понимаю и ставлю если сам делаю проект по два адресных датчика.
Мы раньше ставили по одному адресному, по два обычных ( на объектах 1-3-типа оповещения), вопросов у ГПН не возникало, все объекты сдавали и проекты согласовывали. .


[20.09.2019 9:39:33]
 У нас давно уже тоже по два адресных требуют в помещение, экономия на их количестве давно исчезла ...


[20.09.2019 11:33:54]
 Смотрел недавно на сайте госзаказа проект одного СЗО. "Стрелец-Интеграл", в помещениях по одному радиоканальному извещателю.


[20.09.2019 11:42:42]
 Все свежее, этого года, и проект и сама закупка.


[20.09.2019 14:58:01]
 Prakt!k®

На сайте госзаказа чудес прорва - может треть от всех тендеров, это обычное дело.


[20.09.2019 18:46:54]
 ***это обычное дело.
Тем не менее делают люди, значит прокатывает.


[24.09.2019 18:20:12]
 Сам пункт в) к 13.3.3 СП5 бредовый, так как не объясняется понятие световой индикации или дежурного персонала, поэтому отсылку к Приложению О (такому же бредовому), следует воспринимать так же.
То есть, честно написать, что возможность замены существует.
И в силу этого, ставить один адресный извещатель.


[25.09.2019 11:52:11]
 я бы на адресной системе собирал. Уже и не помню когда закладывал неадресную.
Та же Астра-А мне кажется получится по вполне сопоставимым ценам. Может быть чуть дороже конечно, но не значительно, а учитывая большую функциональность, для меня выбор очевиден.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 