наружное ПТ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.09.2019 17:19:18]
 коллеги, помогите разобраться в СП 8.13130
по.8.1 категория наружного п/п водопровода I. Что значит прокладка водопровода в две линии? две параллельные трубы с ПГ?

всегда наружка для ПТ должна прокладываться в две линии? и какой запас воды должен быть в водоемах (источник ПТ) при выходе из строя одной линии, 50% или 100% в каждом? (с учетом п.8.2)?


[17.09.2019 18:11:08]
 в две линии значит в две линии, при выходе одной линии, другая должно обеспечивать 100% пропускную способность, на объем воды для ПТ это не влияет.


[17.09.2019 18:34:15]
 У тебя от водоема идет сразу на ПТ? Тогда через насосную станцию. И от насосной станции уже 2 линии паралельные, так как пожарный он 1 категории должен быть. Это не про ПГ, не так понимаешь. Не всегда она в 2 линии идет, когда не можем обеспечить первую категорию... Запас воды расчитывается зависимо от требуемого расхода на ПТ, числа возможных одновременных пожаров, требуемого времени тушения. В каждой линии у тебя 100% должно быть.


[17.09.2019 23:57:35]
 после водоемов стоит насосная, от каждого водоема труба к насосам. от нее идет наружный п/п кольцевой водопровод.
меня интересует вопрос - как эти две линии должны быть при кольцевом водопроводе? или две линии это после насосов к кольцу должны подсоединяться?
нигде абсолютно не сказано, что значит прокладка в две линии. спрашивал я этот вопрос аж у 4-х ВКшников и ни один не смог мне это пояснить.
читал учебник "п/п водоснабжение пром.предприятий" и там тоже это не разъясняется.


[18.09.2019 9:18:02]
 "спрашивал я этот вопрос аж у 4-х ВКшников и ни один не смог мне это пояснить." (с)

обобщенное мнение что ВКшники могут проектировать ПТ, могут, но на 3 +

"меня интересует вопрос - как эти две линии должны быть при кольцевом водопроводе? или две линии это после насосов к кольцу должны подсоединяться?"

Напорных линий должно быть не менее 2х от насосной станции.
Прокладываете параллельно до кольца на расстоянии 1,5 (по ВКшным нормам). Далее кольцо.

Под водоемами, я так понимаю, Вы понимаете резервуары, которые являются искусственными водоемами? От каждого резервуара одна линия, резервуары связаны между собой по принципу сообщающихся сосудов.


Ув. гоха ® это точно Вы, Вы же вроде бы разбирались в ПТ или Вы по общестрою?


[18.09.2019 9:51:22]
 Все верно СергейКо говорит. Все проще некуда.


[18.09.2019 11:33:00]
 СергейКо ® у меня по СТУ два водоема в качестве источников. про кол-во напорных линий и т.д. это все понятно. меня поставил в тупик этот пункт касаемо двух линий, раньше не озадачивался и всегда мои смежники проектировали кольцевой водопровод.
Я не просто так его задал, пишут про две линии водовода, но при этом нет разъяснения, что это за две линии - два кольца или еще что-то. Я когда служил в пожарке на нашем НПЗ, то там было два кольца на территории.
Вот к чему я это спросил.
Спрошу проще, кольцо - это два водовода (в одну и другую сторону) с запитыванием по I категории или один?
Век живи, век учись


[18.09.2019 11:51:40]
 "Спрошу проще, кольцо - это два водовода (в одну и другую сторону) с запитыванием по I категории или один?"

8.1 Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.

8.3 При прокладке водовода в одну линию...

8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми.

Одна линия - это водовод.
Кольцо - это два водовода, в противном случае необходимо на конце водовода предусмотреть требуемый объем воды.

"ВОДОВОД — гидротехническое сооружение в виде канала, тоннеля, лотка, трубопровода и т. п. для подачи воды к месту ее потребления"
странно что ВКшники не знают.

8.2 При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений между водоводами...

Это требование когда две линии идут параллельно друг другу и кольцуются на конечном участке.


[18.09.2019 12:02:18]
 СергейКо ® вот то, что надо!!! благодарю. она не знают, что кольцо это и есть два водовода. реально, я спрашивал у четырех человек, думал может я что-то не понимаю, и люди то с солидным стажем, но они не смогли дать ответа про две линии. Ои думают, что если это есть в СП 8, то значит это что-то другое


[18.09.2019 12:49:01]
 "это есть в СП 8, то значит это что-то другое" (с)

требование по водоводам - это как раз из ВКшных норм. В ПБ требование к всасывающим и напорным линиям.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: наружное ПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.