Об экранах в высокостеллажных складах

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.09.2019 13:37:43]
 Согласно п. 6.7 СП 4.13130.2013 Стеллажи должны иметь горизонтальные экраны из материалов НГ с шагом по высоте не более 4 м.
Экраны должны перекрывать все горизонтальное сечение стеллажа, в том числе и зазоры между спаренными стеллажами, и не должны препятствовать погрузочно-разгрузочным работам. Экраны и днища тары и поддонов должны иметь отверстия диаметром 10 мм, расположенные равномерно, со стороной квадрата 150 мм.

А вот по другому документу СП 241.1311500.2015 требуется сплошные экраны устраивать (без отверстий).
6.15 Стеллажи должны быть оборудованы сплошными (без отверстий) горизонтальными экранами, которые должны размещаться с шагом по высоте не более 4,5 м.
6.16 Экраны должны перекрывать все горизонтальное сечение стеллажей, в том числе и зазоры между спаренными стеллажами. Расстояние до первого экрана следует принимать от уровня пола.

Вопрос, каким документом руководствоваться?))


[10.09.2019 13:45:44]
 "
Вопрос, каким документом руководствоваться?))" (с)

Руководствуйтесь СТУ, все Заказчики и производители стеллажей уходят от этих экранов и экранов оросителей.


[10.09.2019 13:51:08]
 
Руководствуйтесь СТУ, все Заказчики и производители стеллажей уходят от этих экранов и экранов оросителей.


Можно конечно и по СТУ. Но, а если экраны делать, то какие: с отверстиями или без?


[10.09.2019 15:54:32]
 Я бы предложил решить, будет ли склад защищён АУПТ или нет.
Если это спринклеры, то межстеллажка или нет.

Технология ESFR не предполагает каких-либо полок, в том числе на первом уровне штучного подбора.

Межстеллажка как раз полки требует.

Смысл полок именно в технологии защиты, а не в копировании методички ВНИИПО из 90х


[10.09.2019 16:16:23]
 Все ясно, снова противоречие в нормах, причем существенное.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Об экранах в высокостеллажных складах      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.