Уровни взрывозащиты Ga и Da

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.08.2019 20:33:27]
 Здравствуйте, коллеги. Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе. В таблице 5.3. СП 423.1325800.2018 указаны уровни защиты электрооборудования (EPLs). Вопрос следующий - находил ли кто-нибудь эти пометки на электрооборудовании? На том же "Шмеле-12" указано "0ExiasIICT6", а пометок Ga и Da в документации на него я не нашёл.


[30.08.2019 21:21:26]
 Вдогонку. Подскажите, пожалуйста, светоуказатели "Выход" для взрывоопасных зон IIIА, IIIВ, IIIС с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь". Единственное табло, что я нашёл - ТС (УПКОП 1-2П), но там, я так понял, указаны зоны IIА, IIВ и IIС


[30.08.2019 21:28:22]
 Взрывозащищенным может быть не только электрическое оборудование, но и другие - механическое, пневматическое и т.д. Ga для электрооборудования - "0", Gb - "1", Gc - "2".


[30.08.2019 21:40:52]
 Georg ®, спасибо за пояснение. В принципе тут может помочь т. 5.3. Но вот второй вопрос остаётся открытым. Правда я немного ошибся касаемо ТС, там указаны взрывоопасные смеси категории ПА, ПВ, ПС. Но это, я так понял, газовоздушные смеси.


[31.08.2019 10:54:43]
 Кажется, разобрался. В документации на ТС стоит "могут устанавливаться во взрывоопасных зонах любого класса в соответствии с ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002), гл. 7.3 ПУЭ". А в данной главе ПУЭ указаны классы
"7.3.45. Зоны класса В-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы (например, при загрузке и разгрузке технологических аппаратов).
7.3.46. Зоны класса В-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых опасные состояния, указанные в 7.3.45, не имеют места при нормальной эксплуатации, а возможны только в результате аварий или неисправностей."
Кроме того, в ПУЭ указано, что:
"7.3.63. Во взрывоопасных зонах классов В-II и В-IIа рекомендуется применять электрооборудование, предназначенное для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом.

При отсутствии такого электрооборудования допускается во взрывоопасных зонах класса В-II применять взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для работы в средах со взрывоопасными смесями газов и паров с воздухом, а в зонах класса В-IIа - электрооборудование общего назначения (без взрывозащиты), но имеющее соответствующую защиту оболочки от проникновения пыли."

Следовательно ТС имеющее степень защиты IP54, подойдёт для классов 22б и 22в. Единственное, чего я не понял - как узнать, проводит ли электричество пыль (мучная) или нет?


[01.09.2019 20:58:29]
 Вечный студент, всё далео в том, что есть тоже ПУЭ и Техрегламен ФЗ №123, где взрывозащищенное электрооборудование имеет только две группы по взрывозащите: I - для метана и II - для остальных ГЗ, ЛВЖ и взрывоопасных пылей и волокн.
А есть ГОСТы серии IEC 60079, в которых группу II разделили на II и III. И вот вторую оставили для ГГ и ЛВД, а третью сделали под пыли и волокна.
И вот чтобы не путать эти маркировки в конце маркировки взрывозащищенного электрооборудования ввели дублирование уровня взрывозащиты в виде букв M - для метана, G - для ГГ и ЛВЖ, и D -для пылей и волокн. Причем у D (пыли и волокна) перед Ex в маркировке уровень взрывозащиты в виде цифры (0, 1 или 2), если мне не изменяет память, не ставится, а маленькая прописная буква a, b или c, как уже указали выше, ставится в зависимости от конкретного уровня взрывозащиты и соответствует: a - для особовзрывозащищенное электрооборудования "0", b - взрывозащищенное электрооборудование "1", c - повышенная надежность против взрыва "2".
Поэтому, если после температурного класса (Т1-6) в конце маркировки взрывозащищенного электрооборудования нет дублирование взрывозащиты - значит это маркировка не предусмотренная ГОСТами серии IEC 60079
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Уровни взрывозащиты Ga и Da      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.