Необходимость мобильных средств пожаротушения на складе нефти

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.08.2019 17:46:48]
 Добрый день. Прошу помочь решить вопрос о необходимости предусматривать хранение мобильных средства пожаротушения (МСП) на складе нефти.
Склад нефти имеет категорию IIIа по таблице 1 СП 155.13130.2014.
4 РВСП по 3000 м3.

В соответствии с п. 13.2.9 СП 155.13130.2014
"На складах III категории с резервуарами объемом менее 5000 м3 допускается не устраивать противопожарный водопровод, а предусматривать подачу воды на охлаждение и тушение пожара мобильными средствами пожаротушения из противопожарных емкостей (резервуаров) или открытых искусственных и естественных водоемов".

На основании данного пункта мы предусматриваем пенотушение и охлаждение РВС от МСП. Резервуары хранения воды и пенообразователя имеются.

В соответствии со статьей 97 ФЗ-123 пожарные депо на объекте не размещаются.

Нужно ли в проекте закладывать МСП (рассчитывать характеристики, кол-во и тд) и предусматривать для них склад?

В ФЗ-123 статья 44 сказано:
"К мобильным средствам пожаротушения относятся транспортные или транспортируемые пожарные автомобили, предназначенные для использования личным составом подразделений пожарной охраны при тушении пожаров".

Т.е. МСП это не для использования персоналом склада, а для использования пожарными подразделениями. А у них свои МСП (автомобиль)



[27.08.2019 18:01:39]
 Ответ очевиден, что не нужно там предусматривать никаких пожарных объектовых подразделений и мобильных средств пожаротушения.


[27.08.2019 18:05:52]
 У вас склад этот будет обслуживать какая нибудь почарная часть (ближайшая) федерального отряда МЧС на договорной основе. У них свои МПС. Пригнали, подрубились и тушат. Единственные вопрос это нормативное расположение этой части (время прибытия).


[28.08.2019 8:52:01]
 Благодарю. А как тогда понять п. 13.2.10 СП 155.13130.2014
"....Для складов нефти и нефтепродуктов, где пожаротушение резервуаров, зданий и сооружений предусматривается с помощью .... мобильных средств пожаротушения, пожарные депо, посты или помещения для пожарного оборудования и техники должны предусматриваться из расчета размещения этой техники. При этом расположение пожарных депо и постов принимаются с учетом требований СП 11.13130"

Т.е. всё таки нужно какое то помещение где размещаются мотомпомпы и прочее.


[28.08.2019 18:13:27]
 Не нужно никакого помещения, это для случая если необходимо нормами объектовое депо, либо ВПО или че там, или МСП.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Необходимость мобильных средств пожаротушения на складе нефти      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.