Технический чердак или нет

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.08.2019 10:29:52]
 Добрый день. Прошу помочь разобраться.
Проектируется 1-этажное здание, I, С0, Ф5.1, категория В.
Вентиляционщики хотят разместить на чердаке вытяжные вентиляторы над каждым помещением.
Прошу ответить на ряд вопросов.
1. В соответствии с СП 4.13130.2013
"3.53 этаж технический: Этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, который может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания. Пространство, используемое только для прокладки коммуникаций, высотой менее 1,8 м техническим этажом не является."

Если у меня высота менее 1,8 м, но размещаются вытяжные вентиляторы это считается техническим этажом?

В соответствии с СП 1.13130.2009
"4.2.9 В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м."

Каким образом организовать эвакуацию в 1-этажном здании, если это будет технический этаж, но высота менее 1,8 м?



[08.08.2019 11:57:26]
 предусматривайте высоту технического чердака не менее 2 м (путь эвакуации)


[08.08.2019 12:03:39]
 А вот интересно, канальный вентилятор, размещенный в воздуховоде, является инженерным оборудованием, или сойдет за инженерную сеть?


[08.08.2019 16:15:32]
 У Вас и не техэтаж и не чердак, а "холодное проветриваемое пространство в строительных конструкциях крыши".
В соответствии с ГОСТ Р 58033-2017 «Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины»:
4.2.1 чердак (loft): Помещение, расположенное в пространстве между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа, не предназначенное для проживания.
5.2.32 холодная крыша (cold roof): Покрытие, не включающее в свою конструкцию утеплитель, под которым находится холодное проветриваемое пространство или холодный чердак.


[09.08.2019 17:36:36]
 "Асашай ® [08.08.2019 11:57:26] предусматривайте высоту техническо"

У меня крыша двухскатная. Там расстояние между коньком крыши и перекрытием сантиметров 100 максимум. И что теперь из за того, что там будет вентилятор, надо делать его высотой не менее 1,8 метра?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Технический чердак или нет      здесь могла быть ваша реклама