Лестничная клетка без световых проемов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.07.2019 21:29:44]
 Хочется лестничную клетку сделать без световых проемов в наружной стене. Какие мероприятия могут потянуть за собой через сту


[24.07.2019 12:26:27]
 тип Н2 или Н3, аварийное освещение, в зависимости от высоты деление протсранства л/к на остеки с переходом вне объема л/к


[24.07.2019 15:53:21]
 Высота жилого дома 45 метров. То есть делать либо н2 или н3 ок? А от какой высоты здания делить на отсеки?


[25.07.2019 11:17:15]
 Гоха! Аварийное освещение должно быть по первой категории надёжности? И как понять делить на отсе и через переход?


[25.07.2019 11:25:40]
 Аварийное освещение всегда не ниже первой категории надёжности. Для вашего случая - без световых проемов в наружной стене, лучше делать первую особую категорию.
Для "протяженных путей эвакуации без естественного освещения, на которых есть перепады высоты (ступени), противопожарные перегородки, лестничные марши и другие препятствия" есть рекомендации пункта 8.12.8 СП 256.1325800.2016


[25.07.2019 11:41:22]
 "тип Н2 или Н3, аварийное освещение, в зависимости от высоты деление протсранства л/к на остеки с переходом вне объема л/к" (с)

При соблюдении условий в 50%

4.4.7 Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.
Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях:
классов Ф2, Ф3 и Ф4 - типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания - типа Н3 с подпором воздуха при пожаре.


[25.07.2019 13:04:06]
 так на это и сту, чтобы они регламентировали требования по л/к (кол-во, типы и т.п.)


[25.07.2019 13:11:04]
 а вообще ничего выдумывать не нужно и можно ориентироваться на перечень типовых решений на сайте МЧС


[25.07.2019 14:53:35]
 Я на сайте не нашел таких типовых решений


[25.07.2019 22:55:48]
 https://morozofkk.ru/?do=search&qu=л...
у меня в базе 98 заключений по этому вопросу.. ищите нужный


[26.07.2019 6:38:04]
 Vladimir mchs
А не лучше ли сделать Н1 и световые проемы?
Армированное стекло через пару лет меняют на фанеру. Вентиляторы подпора либо не включатся, либо все двери подопрут в открытом состоянии, либо вентилятор оказался неверно подобран и дверь на лестницу не могут открыть даже два здоровых мужика.

И когда погибнут люди у Vladimir mchs никаких угрызений совести не будет, ведь виновны будут те, кто неправильно эксплуатировал лестницы Н2 и Н3.

Vladimir mchs, Вы когда проектируете объекты в России считаете что у нас люди дисциплинированные как в Германии? А раздолбайство, халатность, невежество - это слухи, распространяемые враждебно настроенными либералами.
Мне не много попадалось лестниц Н2, но ни одна из них не функционировала как нужно, либо давление 1-2 Па, либо давление 400-500 Па.


[26.07.2019 10:04:51]
 Брандмауэр-СБ согласен. Но здание уже построено
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Лестничная клетка без световых проемов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.