О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Должно ли речевое оповещение отключаться при снятии сигнала Пожар?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.07.2019 7:28:54]
 Такой вопрос, коллеги. СОУЭ при пожаре включается, при снятии сигнала Пожар СОУЭ не отключается. Есть требования о том что должно быть именно так, или не регламентировано? В ГОСТ Р 53325 пока ничего не нашёл.


[12.07.2019 8:44:17]
 Данный факт говорит о том, что в автоматическом режиме у Вас оборудование не работает.


[12.07.2019 11:20:22]
 ***при снятии сигнала Пожар СОУЭ не отключается.
Какие приборы установлены? Должно отключаться.


[12.07.2019 12:17:02]
 LPA DUO M. Производитель говорит что он должен отключаться при снятии сигнала. Управляется С2000-СП1. Пока подозреваем что СП1 криво запрограммировали.


[12.07.2019 12:38:14]
 ***Пока подозреваем что СП1 криво запрограммировали.
Проще простого, подключить тестер к контактам СП1 и посмотреть что происходит. Обратите внимание на величину сопротивлений, если они конечно есть в цепи управления.


[12.07.2019 13:36:43]
 Такое впечатление, что где-то не то сопротивление цепи. Когда на грани, иногда бывает так.


[12.07.2019 13:54:56]
 9. Группа системных сигналов: Триггерный вход для сброса аварийного режима страница 12 РЭ, замкнуть для сброса. LPA так скидываются.


[12.07.2019 13:56:11]
 3.2.3. Трансляция тревожных и эвакуационных сообщений в автоматическом
режиме
В автоматическом режиме трансляция тревожных и эвакуационных сообщений
запускается в заранее запрограммированные зоны системы по активации
запрограммированных входов триггерных контактов.
В момент активации входа триггерных контактов система переходит в
аварийный режим и начинается трансляция сообщения.
При переходе в аварийный режим на задней панели замыкается реле
“Аварийный режим”.
Сбросить аварийный режим и остановить трансляцию сообщений возможно при
помощи кнопки активации/сброса аварийного режима на лицевой панели контроллера
или триггерного входа сброса аварийного режима на задней панели контроллера.


[12.07.2019 14:01:20]
 разомкнуть т.е.


[12.07.2019 18:16:02]
 ***разомкнуть т.е.
Я читал но так и не понял. Управление сбросом оповещения идет по тому-же входу, или отдельному? В РЭ, коряво так написано.


[16.07.2019 9:38:58]
 замкнуть!, отдельный вход, https://ibb.co/vZ0qSyK


[19.09.2023 9:22:37]
 Добрый день. Подскажите где прописано что сброс системы оповещения должен быть в атематическом режиме. В работе проект СОУЭ на базе оборудования Тромбон-ПУ-4. В РЭ написано что переход в Дежурный режим, из всех остальных режимов в том числе Тревога только при нажатии кнопки Сброс. Получается запуск системы происходит в автоматическом режиме по сигналу Пожар от АПС, а сброс только в ручную.


[19.09.2023 10:17:30]
 Natash®

Нигде не написано и нет такого требования. Если прибор СПС уже сгорел, а прибор СОУЭ ещё нет - сигнал "пожар" на СОУЭ уже не поступает, но останавливать трансляцию оповещения НЕ нужно.


[19.09.2023 12:12:11]
 СОУЭ должна отработать до полного выполнения своих функций. Поэтому при автоматическом режиме бездушная машина решает, что функции выполнены в течение 3-х минут. При ручном режиме уже пожарный расчет принимает решение пора или нет выключать систему


[19.09.2023 12:48:06]
 ГОСТ 53325
7.6.2.4 Автоматическое отключение звуковой сигнализации и световой индикации состояния «По­жар» не допускается.
Т.е. отключать можно только вручную.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Должно ли речевое оповещение отключаться при снятии сигнала Пожар?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.