 Добрый день!

При планировании работ по ОЗО кровель многоквартирных домов вылезла интересная ситуация.
Кровли самые обыкновенные, покрытие из профнастила.

По нормативу (п. 5.4.5 СП2) положена вторая группа ОЗО (здания II-III степени огнестойкости), в проекте на дома заложена первая группа ОЗО (решение ничем не обосновано). Проектная организация уже не существует, разъяснения спрашивать не у кого.
Сам склоняюсь к выполнению проекта (чтоб не бЫло звиздежу, делай всё по чертежу), руководство ищет пути экономии.
Кардинально в принципе I или II группа в принципе глобально для домов вряд ли что-то меняет.
Так всё-таки можно на II группу обработать или нет?



[11.07.2019 11:37:58]
 это вы с ГСН решайте, они же все принимают по экпертизе. У нас из ГСН хотят выгнать старого проверенного специалиста за то, что он принял дом с подобной проблемой, хотя у заказчика было не новое заключение по проекту, а просто письмо от экспертизы, что они допускают данное решение при условии, основываясь на том, что в проекте были заложены излишние решения


[11.07.2019 12:02:35]
 Ув. roxa, дома неэкспертизные (малоэтажка), уже по 3-6 лет эксплуатации. ГСН сдача не предусмотрена.
Хоть письма в ВНИИПО пиши.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Выбор группы огнезащитной эффективности для кровли МКД      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.