Расчёт падения напряжения в линии 12В

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.07.2019 13:33:55]
 Друзья, ещё вопрос.

Задался я целью посчитать сечение кабеля для подключения 1 Соната-М и 3 Соната - У. По паспортам максимальное токопотребление каждого из них 0,25А, напряжение 10-14В. Длинна кабеля примерно 100м. Следовательно, формула получится такая: (2*I*L*p)/U=(2*1*100*0.0175)/2=1,75.
Подскажите, пожалуйста, где тут ошибка?


[10.07.2019 18:33:21]
 При выборе сечения 2,5 кв.мм. http://spetskabel.ru/products/1/12/
8 на км жилы, 16 пары жил.
Падение составит = 1А * 16 Ом * 0,1 (100м) = 1,6В.

Учитывая, что нагрузка распределена равномерно, на а не все 4 оповещателя на конце линии, можно принять 0,8В или 1,2В (при нагрузке на участке 2/3 линии.
В таком случае падение будет не более 10%.


[10.07.2019 20:45:57]
 2,5 - это как то черезчур. У нас и 1,5 не очень любят - не всегда можно загнать его в клемник.
И да, я знаю, что пренебрёг коэффициентом К. Откровенно говоря я не совсем понял, как определять его, и потому решил, что лучше ошибиться в большую сторону и дать запас, чем наоборот, заложить слишком маленькое сечение.
Назар

[09.08.2019 15:30:22]
 По паспорту у Соната0-У токопотребление 0,15А.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Расчёт падения напряжения в линии 12В      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.