неоткрываемые окна в лестничной клетке типа Н2

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.07.2019 16:30:32]
 Подскажите, а где сейчас требования что окна в ЛК типа Н2 должны быть неоткрываемыми?


[09.07.2019 19:06:44]
 5.4.16 Сп 2


[09.07.2019 19:08:20]
 если окно открыть, то это будет уже не Н2. избыточное давление не будет создаваться. тут и норм то не нужно.


[10.07.2019 9:05:00]
 5.4.16 В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, H1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2

Вот такой вопрос: а площадь открывающейся части окна должна быть как раз эти 1,2м2 или же она не нормируется?


[10.07.2019 11:40:17]
 гоха ® согласен с Вами, тоже самое было сказано заказчику, который хотел предусмотреть открываемые окна с замками.

Ранее в п. 6.36 СНиП 21-01-97 было прямо указано, что окна в лестничных клетках типа Н2 должны быть неоткрывающимися, видимо ВНИИПО забыли перенести это требования, т.к. п. 5.4.16 в отношении ЛК типа Н2 можно рассматривать по разному.

В продолжении темы неоткрываемых окон в помещениях с подпором воздуха, интересно, почему же тогда допустимо предусматривать открываемые окна в наружной стене ПБЗ ?

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: неоткрываемые окна в лестничной клетке типа Н2      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.