ППР или ГОСТ Р 51844-2009 (чем руководствоваться)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
познающий 01

[04.07.2019 17:38:45]
 Здравствуйте уважаемые форумчане!

ГОСТ Р 51844-2009
5.11 Дверцы пожарного шкафа должны свободно открываться на угол не менее 160°, а также позволять быстро и беспрепятственно разворачивать рукавную линию и доставать технические средства. Дверцы не должны открываться навстречу друг другу.

ППР -390
п. 57 Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.


[04.07.2019 17:42:37]
 Подскажите, чем все же руководствоваться для определения минимального угла открывания дверки?


[04.07.2019 20:14:25]
 нет тут сложности: минимальный угол - в ППР, идеальный в ГОСТ (минимально - обязательно, идеально - добровольно)


[04.07.2019 20:30:35]
 По ГОСТ Р 51844-2009 подтверждается соответствие ПШ требованиям "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" (включён в перечень утв. Распоряжением Правительства РФ от 10 марта 2009 года N 304-р) в органе по сертификации.
А вот инспектор ГПН будет проверять по ППР-390 (в т.ч. на соответствие п.57).


[04.07.2019 20:43:25]
 Больше интересует по каким нормам будет проверять стройнадзор при приемке здания в эксплуатацию. Так как в проекте не был отражен данный вопрос.


[04.07.2019 20:46:43]
 ведь ГОСТ Р 51844-2009 включен в добровольный перечень к 123 - ФЗ как и остальные основные своды правил ПБ, а ППР-390 необходимо выполнять при эксплуатации зданий.


[05.07.2019 15:23:32]
 По ГОСТ изготавливается продукция. А здание эксплуатируется по ППР.


[05.07.2019 15:45:44]
 Другими словами:
Что бы шкаф прошёл сертификацию, он должен открываться не менее чем на 160 градусов, а уже сертифицированный шкаф нужно в здании размещать так, что бы дверца открывалась не менее, чем на 90 градусов.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ППР или ГОСТ Р 51844-2009 (чем руководствоваться)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.