Класс ФПО гаража организации.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.07.2019 12:20:38]
 Здравствуйте, форумчане!
Проектируем гараж организации для хранения и обслуживания собственной техники (грузовая и легковая по 15 машин на подземном и первом этаже). На первом этаже есть мойка, ремонтный бокс, склад резины и запчастей, склад смазок, аккумуляторная. Есть несколько смотровых ям. Есть второй этаж на котором медкабинет, комнаты водителей, нач гаража и тд.
Вопрос: к какому классу ФПО отнести это здание если в ст. 32 ФЗ-123 указано что Ф5.2. - это стоянки без ТО и ремонта?


[02.07.2019 12:32:54]
 ф5.1


[02.07.2019 12:37:08]
 Ф5 с подклассом Ф5.1


[02.07.2019 12:40:22]
 Тоже к этому склоняюсь, спасибо


[02.07.2019 12:45:26]
 ВСН 01-89 отменён? Чем руководствоваться вместо него, если у меня гараж с ТО и ремонтом, то есть Ф 5.1?


[02.07.2019 16:56:56]
 СП 364.1311500.2018 "Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности" http://docs.cntd.ru/document/551085666

4.2 Помещения для обслуживания автомобилей относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф5.1.


[03.07.2019 12:18:15]
 И с другой стороны.
Это здание по категории пожарной опасности относится к категории “В”.
По суммированной площади помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 превышающей 5%.

А категорируются только производственные здания, ФПО класса Ф5.

ФЗ-123 Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

16. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 превышает 5 процентов (10 процентов, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Класс ФПО гаража организации.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.