СП 439.1325800.2018 Минстрой утв. новый СП Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного ос

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.06.2019 16:18:51]
 СП 439.1325800.2018 Минстрой утв. новый СП Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения

Смотрел кто-нибудь?
ogpn8 ®

[24.06.2019 12:35:56]
 Тема не вызвала интереса, странно. Просмотрел по диагонали. Свод правил написан на удивление понятным языком.Будем изучать.


[25.06.2019 12:09:08]
 п. 4.1 Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания
рабочего освещения. Аварийное освещение должно включаться
автоматически при отключении питания рабочего освещения, а также по
сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации. Теперь еще и на него сигналы с АУПС передавать?


[25.06.2019 13:25:18]
 А также согласовать план размещения светильников аварийного освещения с планом размещения огнетушителей, медицинских аптечек и ручных пожарных извещателей (п. 5.1.3)


[25.06.2019 13:45:42]
 СП52 давно уже требует включение аварийного освещения по сигналу пожарной сигнализации.
Более интересный вопрос
СП256.1325800.2016 п.5.1.3
и п.5.1.3 л) данного СП
Светильники надо ставить снаружи здания. Т.е. отапливаемые аккумуляторы?


[25.06.2019 13:48:58]
 Либо, отдельные аккумуляторы.


[25.06.2019 13:59:27]
 10.2.3 Для эвакуационного освещения должно быть обеспечено
применение следующих видов электропроводки:
а) кабели с минеральной изоляцией;
б) огнестойкие кабели, соответствующие требованиям ГОСТ Р МЭК
60331-11, ГОСТ IEC 60331-21 и ГОСТ IEC 60332-1-2;
в) кабели, поддерживающие на необходимом уровне противопожарную
защиту и защиту от механических повреждений, например прокладка в
стальных трубах, обладающих локализационной способностью и
обработанных огнезащитным составом.
Вот и ОКЛ подъехала)))


[25.06.2019 14:19:29]
 Ничего нового.СП6.13130.2013 давно требует сохранение работоспособности для сетей аварийного освещения, аналогично СП256.1325800.2016.
Отстаете от жизни, коллега. Прокладываем аварийное освещение в ОКЛ


[25.06.2019 14:25:39]
 По поводу отдельных аккумуляторов.
Как то не вяжется с п.5.1.2 Светильники, используемые для эвакуационного освещения должны соответствовать ГОСТ IEC 60598-2-22

Этому ГОСТу на сегодняшний день слаботочные светильники на 12В и 24В не соответстуют. А вынос аккумулятора за пределы светильника не есть светильник. Впрочем производители надеюсь доработают конструкцию.
Сегодня уже разговаривал насчет лифтов. Там вот как. Я так понимаю в лифте есть аварийное освещение изначально, но ведь надои по сигналу АПС включить, опустить лифт на первый этаж, открыть двери и целый час, чтобы светильник горел в кабине лифта с открытыми дверями.
Совсем забыл, сейчас вроде уже не надо лифт опускать. Путаюсь в постоянно меняющихся нормах


[25.06.2019 15:26:15]
 Надо обязательно обращать внимание:
1.2 Требования свода правил не распространяются на аварийное
освещение подземных выработок, морских и речных портов, аэродромов,
железнодорожных станций, метрополитенов.


[26.06.2019 5:35:04]
 dizel2012 ®, я только АУПС, АУПТ и СОУЭ проектирую. Электрикой соседи занимаются. Не видел, как у них аварийное освещение проложено.


[26.06.2019 9:22:44]
 У них сейчас различные решения. Преобладает выделение в отдельную группу части обычных потолочных светильников, в них ставиться блок с аккумулятором и вешается буква А.


[27.06.2019 17:57:30]
 Читаю предписание

Не установлены световые указатели (знаки безопасно-сти) для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения.

п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6,ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 п/п г) п.7.111СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение».

СП 1 п.4.3.1 4.3.1 В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями [1].

Библиография

[1] СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение


[28.06.2019 13:09:10]
 [1] СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение заменен на СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.


[28.06.2019 13:26:18]
 Но сейчас действует СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* отменен в части, что конкретно отменено, надо смотреть их отличия.


[01.07.2019 10:35:38]
 ->->Светильники надо ставить снаружи здания. Т.е. отапливаемые аккумуляторы?->->
Аккумулятор может быть централизованный внутри здания. Смотрите пункт 8.12 "Питание и режимы работы аварийного освещения" СП 256.

->->Но сейчас действует СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* отменен в части, что конкретно отменено, надо смотреть их отличия.->->
Все сказано в пункте 2 приказа о введении в действие СП 52.13330.2016. http://docs.cntd.ru/document/456046667
Если посмотрите приказ, то СП 52 от 2016 года пока имеет рекомендательный характер. А СП 52 от 2011 года продолжает прекрасно действовать и имеет обязательный характер.


[01.07.2019 11:14:59]
 А где в СП439 про так называемый централизованный аккумулятор?
И как быть с п.5.1.2? Светильники, используемые для эвакуационного освещения должны соответствовать ГОСТ IEC 60598-2-22.
Выносной без аккумулятора будет соответствовать этому ГОСТу?


[01.07.2019 11:33:13]
 А как быть с ранее запроектированными зданиями?)))


[01.07.2019 11:34:08]
 Ув. Electrolamp. Вы точно в обязательных и добровольных нормах разобрались?


[01.07.2019 11:38:12]
 Disel2012
Да


[01.07.2019 11:59:29]
 Под цифрой 202 в списке
https://www.gost.ru/portal/gost/home...
Идет вариант 2016 года


[01.07.2019 12:11:53]
 ->->А где в СП439 про так называемый централизованный аккумулятор?->->
В СП 439 практически нет требований к питанию. Это не свод правил по электропроводкам.

->->-А как быть с ранее запроектированными зданиями?)))->->
Если проект согласован, то никто не потребует внесения изменений.

->->Под цифрой 202 в списке->->
Это список добровольных СП.
Обязательный перечень в Постановлении Правительства от 26 декабря 2014 года N 1521 http://docs.cntd.ru/document/420243891
Под номером 37 СП 52.13330.2011, Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 4-6, 7 (пункты 7.1-7.35, 7.37, 7.38, 7.40, 7.45-7.86, 7.101-7.122), приложение К.

ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 http://docs.cntd.ru/document/1200097...


[01.07.2019 12:33:12]
 Составные светильники АО и им подобные ( соответмивующие стандарту) вполне в ходу уже не один год. От того, что на пожарном форуме народ не в теме, ситуация никак не меняется)). Что касается аккумуляторов с обогревом, то, как недавно выяснилось, и такие уже есть. Плюс один производитель мне гарантировал их разработку, при необходимости ;)


[01.07.2019 12:43:35]
 ->->Что касается аккумуляторов с обогревом->->
Причем аккумулятор помещают в термостат, который некоторое время вполне возможно сможет замедлить остывание аккумулятора при отключении электроснабжения.
https://exit-svet.ru/collection/blok...


[01.07.2019 14:54:23]
 Спасибо! Очень полезная информация. Не знал про такие штучки


[01.07.2019 15:28:26]
 Попросите производителя ускорить работу. Перед входом в здание заказчик захочет что-нибудь по-симпатичнее повесить. Нужны эстетически приемлемые варианты
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СП 439.1325800.2018 Минстрой утв. новый СП Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного ос      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.