пропускает ли сейчас экспертиза 2 дымовых адресных ПИ в прихожей Многоэтажки

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
nikif ®

[18.06.2019 10:12:10]
 Коллеги, кто проходил экспертизу последнее время,

подскажите пожалуйста,

пропускает ли сейчас экспертиза 2 дымовых адресных ПИ в прихожей квартиры (+ручник)?



[Ув. nikif Точнее формулируйте вопрос в теме обсуждения Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[18.06.2019 11:26:59]
 Дело не в том, что пропускают или не пропускают, а дело в том, кто-как понимает требования по кол-ву извещателей. Сколько экспертов, столько будет и мнений, потому что СП 5 имеет по данному вопросу двойные стандарты. Я покупал недавно статью журнала «Пожарная безопасность. 2014. № 4» В.Л. Здор, зам. нач. НИЦ АУО и ТП, нач. отд. (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) СКОЛЬКО НУЖНО ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОМЕЩЕНИЯ? Рекомендую тоже купить и прочитать, там очень понятно все написано и с примерами.


[18.06.2019 21:49:14]
 ну мы имеем СП 54.13330.2016 который нам уже не "сует" тепловые в прихожки, а отсылает нас к СП5.

СП5-2009 как бы не говорит какой тип извещателей открывает клапана. Что логично так как в старом СП 54 были тепловики.

СП5-20хх если когда то выйдет гласит
"При оборудованнии жилых зданиях системой пожарной сигнализации в прихожей(их) квартиры должны быть установлены ручной и дымовые или
газовые пожарные извещатели.
С.2. ()
Количество автоматических пожарных извещателей, устанавливаемых в
лифтовом холле, в межквартирном коридоре, в прихожих квартир и в комнатах квартир определяется в соответствии с разделами 14, 15 настоящего свода правил.


[21.06.2019 10:58:52]
 >>экспертиза 2 дымовых адресных ПИ<<

В г. Воронеж пропускают.


[21.06.2019 11:03:21]
 >>квартиры должны быть установлены ручной и дымовые или
газовые пожарные извещатели. <<

Ненавижу такие размытые требования, такое ощущение - можно поставить ручной извещатель в квартире и всё, можно не ставить ни дымовые, ни газовые извещатели, та как есть слово ИЛИ.
более правильно было написать так:

>>квартиры должны быть обязательно установлены ручные пожарные извещатели, а также дымовые или газовые пожарные извещатели. <<


[24.06.2019 11:13:15]
 В прошлом году проходил в Москве по городской программе с 17-ти этажным жилым домом - совершенно спокойно пропускает. Если грамотно напишете почему вы их так поставили и как у вас реализован пуск автомтатики и эксперт с вами согласится.
Мы с моим только спорили, нужно ли запускать СОУЭ от квартирных тепловиков и нужно ли ставить в жилом доме УДП "Дымоудаление" на выходах на эвакуационную лестницу по ФЗ123 ст85ч8. В результате я с ним сильно бодаться не стал, УДП оставил только в шкафах ПК и в алгоритм добавил пуск по сработке квартирных тепловиков, хотя оба момента как минимум спорные...


[25.06.2019 11:43:01]
 В принципе, если заказчик даст гарантии, то можно и 1 дымовой датчик обосновать в прихожей.
А тепловики уже давно не ставлю на основании того, что они не рекомендованы для запуска дымоудаления. И могут устанавливаться только если установка других датчиков невозможна.


[22.07.2019 20:02:00]
 спасибо за ответы коллеги. интересно
на техэтаже (крыша) в жилых многоквартирниках экспертиза не требует установку АПС сейчас?


[23.07.2019 17:26:56]
 МГЭ пропускает и дымовые и тепловые. По поводу последних эксперты противились, но письмом ВНИИПО https://yadi.sk/i/-6npggGIyQ83Bw их удалось убедить.

P.S. для экспертизы письма ВНИИПО юридической силы не имеют.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: пропускает ли сейчас экспертиза 2 дымовых адресных ПИ в прихожей Многоэтажки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.