Необходимость привлечения ЭТЛ для составления ИД

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.06.2019 10:35:08]
 День добрый всем форумчанам, прошу совета в следующем вопросе:

Ситуация на объекте:
Заказчик требует, чтобы для проведения измерений смонтированных систем АПС и СОУЭ была привлечена электро-техническая лаборатория, мотивируя тем, что у подрядной организации нет свидетельства о регистрации ЭТЛ.
Как обосновать заказчику (с нормативными ссылками), что монтажная организация, имеющая соответствующую лицензию, имеет право и может сама проводить эти измерения, а не должна привлекать к этому процессу стороннюю ЭТЛ?
Если же монтажная организация таких прав не имеет, то зачем тогда в требованиях к лицензиату вменяется необходимость иметь на законных основаниях в том числе и измерительное оборудование?
Со слов заказчика: монтажники сделали своим измерительным оборудованием входной контроль, а после монтажа уже привлекается ЭТЛ. Вот только с какой стати ЭТЛ, не имеющая лицензии на монтаж АПС, будет вмешиваться в смонтированную систему и проводить свои измерения, когда это прямая обязанность монтажной организации?
Заранее всем спасибо за отклики!


[05.06.2019 11:21:44]
 ***Ситуация на объекте
У меня были такие случаи. Требовали технический отчет на электротехнические элементы АПС. Но так в компании, была своя ЭТЛ, проблем никаких не возникло.
***для проведения измерений смонтированных систем АПС и СОУЭ
А что они от вас требуют? Параметры шлейфов измерять?


[05.06.2019 11:28:39]
 Делал запрос в Ростехнадзор по поводу необходимости электрораборатории при монтаже пожарной сигнализации. Собственно сам ответ - https://cloud.mail.ru/public/2AVA/hg...


[05.06.2019 11:36:31]
 Спасибо!


[05.06.2019 13:35:56]
 ----необходимости электрораборатории при монтаже пожарной сигнализации.



Аргумент заказчика был иной

"что у подрядной организации нет свидетельства о регистрации ЭТЛ. "


Вопрос не в том, можете вы сами пользоваться мегалмметром или нет- вопрос в том можете ли вы оформить протокол измерений и передать его заказчику без наличия зарегистрированной лаборатории

По мне- нет


[05.06.2019 15:08:03]
 ----По мне- нет

уточню- в части электропроводок 220В

остальное -шлейфа и прочая ПС- не к Ростехнадзору


[05.06.2019 17:11:20]
 Об этом и речь: на "силу" было выдано ТЗ и делали ее смежники.
А на слаботочку 12В привлекать ЭТЛ необязательно.


[05.06.2019 17:15:40]
 На всякий случай уточню (для собственного ликбеза): какие документы Ростехнадзора (ну или не только его) регламентируют обязательность/необязательность привлечения ЭТЛ? А то судя по письму, чуток не так получается.


[05.06.2019 22:24:36]
 TOVSLA
Спросите у вашего заказчика- контролирует ли техническое состояние пс Ростехнадзор
Нет? Причем тут его требования по регистрации?


[05.06.2019 22:30:15]
 Что касается письма- не выдаёте официальные протоколы на сторону- только для себя- официальная регистрация этл не требуется
Крутите мегаомметром сколько хотите- выполните требования мпот и все...


[05.06.2019 23:10:33]
 ***у подрядной организации нет свидетельства о регистрации ЭТЛ
Я где-то читал, что их теперь вообще не регистрируют. Или ошибаюсь?

***не выдаёте официальные протоколы на сторону- только для себя
Как это можно сделать в плане АПС? Протокол надо заказчику предоставлять, раз требует.


[05.06.2019 23:43:00]
 "в Ростехнадзор обратился гражданин с вопросом: разрешено или нет выполнение периодических измерений сопротивления изоляции работниками из числа электротехнического персонала организации поверенным мегомметром (согласно п.39.28 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок) и оформление результатов протоколами (согласно п. 3.6.13 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей)?
Ответ: Ответ на данный вопрос подготовили специалисты Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора.

Работникам из числа электротехнического персонала организации не запрещено проводить измерения сопротивления изоляции электропроводок напряжением до 1000 В с помощью мегомметра для собственных нужд в установленном порядке. При этом протоколы и другие документы, оформленные по результатам этих испытаний, не будут признаваться в качестве официальных документов, подтверждающих полноту и качество проведенных испытаний.

Протоколы, официально подтверждающие результаты испытаний, могут оформлять электролаборатории, зарегистрированные в органах Ростехнадзора в соответствии с требованиями п. 39.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н."


[05.06.2019 23:45:34]
 "Методические рекомендации о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий” п.11. «Регистрация электролаборатории не требуется, если испытания и измерения в процессе монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования не требуют оформления протоколов или других официальных документов.»"



[05.06.2019 23:46:45]
 А как это соотнести с АПС...... Ростехнадзору думаю дела до этого нет...


[05.06.2019 23:50:12]
 ***При этом протоколы .... не будут признаваться
Ну и кому эти протоколы нужны вообще? Крутите, мол ребята но мы ваши писульки не признаем.


[05.06.2019 23:56:15]
 Если в процессе ремонта у себя дома и для своего спокойствия проверю сопротивление изоляции - протокол мне не нужен
Но если мне надо выполнить измерения профилактические по позже или приемо- сдаточные по ПУЭ - только протокол и регистрация

Но это все для электро-.....условно 220в...

Шлейфы Ростехнадзора, ПУЭ и птээп не регламентируются и к не контролируются...

Найдите любой документ МЧС где есть требование мерить и дана форма отчёта и ваяйте....
Поверенный прибор, обученный персонал...


[05.06.2019 23:58:51]
 ---Крутите, мол ребята но мы ваши писульки не признаем.


Смотрите ширее- вообще АПС в части шлейфов и прочими линиями в целом пофиг...


[05.06.2019 23:59:27]
 ... Ростехнадзору, ессно....
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Необходимость привлечения ЭТЛ для составления ИД      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.