Оповещение на складе

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.05.2019 8:57:54]
 Поделитесь опытом, пожалуйста, кто как делает оповещение на складах. Уровень шума 80дБА? Какие тогда оповещатели применяете? У меня второй тип, высота 15м, колонн нет, 24х75м.


[22.05.2019 15:46:27]
 СП 51.13330.2011 таблица 1 пункт 4 - 75 дБА.


[23.05.2019 6:02:51]
 Имеете ввиду, что на 1кГц измерения? Тогда оповещатели на 110дБА пробивают только 10м. Пока не нашел какие есть более 110дБА.


[23.05.2019 9:10:45]
 Как вариант, можете расставить оповещатели согласно результатов сделанного расчета
Цитата
serg_bsa [23.05.2019 6:02:51] ... пробивают только 10м...
--Конец цитаты------ и дополнительно согласно п.4.5 СП3.13130.2009 поставить мигающие световые оповещатели (например, "строб-сигналы" или таблички с мигающей надписью "Пожар") для привлечения внимания.
Сейчас также производят и таблички со скрытой надписью, чтобы ее было видно только при подаче питания (чтобы не сбивать с толку особо мнительных товарищей).


[23.05.2019 11:03:37]
 Ув. TOVSLA, п.4.5 дает индульгенцию на невыполнение п.4.2 (+15дБ)?
Подскажите по технике... кто стробы производит (по приемлимым ценам)?
koks ®

[23.05.2019 11:52:05]
 TOVSLA ®
Если нет людей находящихся в шумозащитном снаряжении, то зачем стробы?


[23.05.2019 13:08:06]
 Каких-либо особых индульгенций или преференций в 4.5 не усматриваю.
Изначально указывал в сообщении выше, что расставить оповещатели нужно согласно расчета (в котором как раз и учитывается +15дБ).
А мигающие световые предлагал в качестве дополнительной меры потому, что судя по стартовому сообщению, уровень шума в описываемом топик-стартером складе может быть и больше, чем 80дБА.


[23.05.2019 13:49:54]
 Какие оповещатели применяете (более 110дБА)? У адемко сертификата не нашел.
Жинженёр

[23.05.2019 14:33:16]
 SATEL SPW-220 R -- он как раз 120дБ и со стробом
https://www.tinko.ru/catalog/product...


[23.05.2019 14:34:23]
 https://www.tinko.ru/catalog/product...
Мутновато, но с сертификатом.
http://aerofon34.ru/%D0%BF%D1%80%D0%...
отечественный производитель, но насчет сертификата тоже непонятно


[23.05.2019 22:26:32]
 Речевое на рупорных.


[23.05.2019 22:31:28]
 
Цитата Timbu$ 23.05.2019 14:34:23
Мутновато, но с сертификатом.
--Конец цитаты------
https://www.tinko.ru/upload/ftp/ftpe...
в руководстве написано менее 120дБ, скорее всего это относится к п. 4.1 СП3
Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.


[24.05.2019 5:58:29]
 К сожалению сертификатов нет на предложенные оповещатели.


[24.05.2019 10:12:49]
 >> К сожалению сертификатов нет на предложенные оповещатели.
по ссылке на Тинко находится сертификат, на бланке 0534383 есть данный оповещатель SPW220R. Но судя по паспорту, данный оповещатель охранный... и как что он сертифицирован - непонятно


[24.05.2019 13:11:12]
 x-plintus ® возможно перевод корявый, в сертификате он охранно-пожарный.
Судя по сертификату применяется только в составе оборудования SATEL.


[24.05.2019 15:52:54]
 Зачем вы ищете сертификаты на SPW220R, если у него нет 120 дБ?


[24.05.2019 16:27:28]
 Смотрим СП3, Таблица 2,
п.17. (!)Производственные(!) и складские здания,
стоянки для автомобилей,
архивы, книгохранилища
(категория здания по взрывопожарной и по­жарной опасности)

Обычно 1 и 2 тип СОУЭ.

3 тип СОУЭ нужен для зданий категорий В и этажностью 2 — 8 этажей


[24.05.2019 16:48:43]
 https://omegasound.ru/product/sistem...


[24.05.2019 17:09:09]
 >>Зачем вы ищете сертификаты на SPW220R, если у него нет 120 дБ?
Автор топика возможно заинтересовался данным оповещателем...
А зачем нужны 120дБ? Оповещатель с давлением в 120дБ (причем на расстоянии в 1м от оповещателя) сложен (невозможен) в применении из за п.4.1 приведенного Вами.


[25.05.2019 20:54:12]
 
Цитата Dimma 24.05.2019 16:27:28
3 тип СОУЭ нужен для зданий категорий В и этажностью 2 — 8 этажей
--Конец цитаты------
да неужели?
и есть решение как выполнить 2-й тип в здании ТС?


[25.05.2019 20:56:10]
 
Цитата x-plintus 24.05.2019 17:09:09
Оповещатель с давлением в 120дБ (причем на расстоянии в 1м от оповещателя) сложен (невозможен) в применении из за п.4.1 приведенного Вами.
--Конец цитаты------
нет у него 120 дБ, еще раз:
в инструкции (РЭ, этикетке) написано:
менее 120 дБ на 1 метре. А вот сколько это конкретно - не написано.


[27.05.2019 5:42:14]
 Предложили SPW220R я посмотрел. Предложенный оповещатель ASR стоит как самолет.
Пока в растерянности, как сделать правильно по закону. Хватит оповещателя и на 117дБА, но какой?


[27.05.2019 17:43:07]
 
Цитата serg_bsa 27.05.2019 5:42:14
Пока в растерянности, как сделать правильно по закону.
--Конец цитаты------
где в этих условиях - "дешево"?
вот еще прекрасный комбинированный оповещатель, вспышку видно реально спиной
https://omegasound.ru/product/brendy...
но дорого же.


[28.05.2019 5:46:51]
 Благодарю


[28.05.2019 23:41:38]
 но дорого же.

Дешевле как предлагали выше применить речевое оповещение (по допущению таблицы о селекторной связи и первом типе)


[29.05.2019 10:33:06]
 Timbu$
Каким образом речевое оповещение дешевле звукового?
serg_bsa ®
Необходимо думать о размещении оповещателей не только на кровле и стенах. Возможно стеллажи, шпильки с потолка или отдельные опоры.


[31.05.2019 6:55:16]
 Решил взять уровень шума 70дБА, согласно т.2. п.14 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Кроме техники (каров) там шуметь нечему.
  Ответ пойдет СЮДА