Нужен бюджетный прибор речевого оповещения с двумя входами управления

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
BG-34 ®

[21.05.2019 12:05:19]
 Уважаемые коллеги, прошу помощи!

Нужен бюджетный (до 6-8 т.р.) прибор речевого оповещения с двумя входами управления. С возможностью стандартного пожарного оповещения по одному входу и оповещения (с записываемого пользовательского текста) по другому входу управления. Выход общий. Я просмотрел каталоги, но что-то ничего такого не нашел, либо стандартное оповещение, либо пользовательское. А что-бы была одновременная возможность такого нет.

Есть "Ария", там написано что 3 сообщения, но вход управления один?




[BG-34, Пожалуйста точнее вопрос в теме обсуждения = Админ ]


[21.05.2019 17:18:43]
 Могу ошибаться (давно это было), вроде в линейке "Рокотов" что то подобное было (рокот-2 исп.3 или как то так кажется). Но могу ошибаться, лучше перепроверить.


[21.05.2019 17:24:37]
 Рокот 2, но там на второй вход "ТВХ" нужно подать внешний источник сигнала. Управляется этот вход с отдельной клеммы.


[21.05.2019 17:25:18]
 Да, если Вы верно описали задачу, то "Рокот-2" новый должен помочь в этом. ( https://arsenal-sib.ru/opoveshenie/p... )


[21.05.2019 17:25:46]
 Там и запись сообщения возможна в нем.


[21.05.2019 17:26:38]
 + микрофон.
Только что линии низкоомные, но в данном случае, это скорее плюс.


[21.05.2019 17:27:53]
 Более подробно, наверное, Вам техподдержка производителя сможет помочь.


[21.05.2019 17:40:16]
 Спасибо большое ответившим. "Рокот-2" я рассматривал, но как я понял он только внешние сигналы подключает.
А мне нужно что-бы оба сообщения были записаны в память прибора. Одно стандартно "Пожар..." другое по антитеррору. И управлялись что-бы по разным входам.


[21.05.2019 17:43:17]
 Насколько я успел по диагонали прочитав паспорт на него, там есть возможность воспроизведения как встроенных заводских сообщений, так и предварительно записанных пользовательских.
Обратитесь в техподдержку, думаю, что там Вам помогут с этой задачей.


[21.05.2019 17:51:08]
 Это по основному сценарию либо пользовательские то либо стандартные.

Второму выходу нужен источник сигнала все равно.


[21.05.2019 18:03:54]
 ***Второму выходу нужен источник сигнала все равно.
Да я то-же так понял. С "Арией" никто не работал? Очень скудно описание, пока в руки не возьмешь, не разберешься.


[21.05.2019 18:34:28]
 BG-34 ® по сути вопроса не подскажу. Про арию, особенно новую ничего хорошего не скажу. После сброса "пожара" на ППК необходимо в ручную нажать сброс на Арии, иначе оповещение не прекратится.После потери 220 (распространенный случай) и восстановления ( или другой неисправности), в ручную нужно нажать сброс неисправности или характерный сигнал не сбросится.


[21.05.2019 18:56:31]
 Про арию, особенно новую ничего хорошего не скажу.
Спасибо, я что-то такое и предполагал.


[23.05.2019 11:57:02]
 Судя по всему, такое может делать "Октава-Ц".
Правда она 30/100 вольтовая, и стоит подороже ~11 000.00


[23.05.2019 12:06:54]
 Есть еще СОНАТА-К. Низковольтная. У Тинко стоит 1 708,00.
Два сообщения - тестовое и тревожное. Оба можно записать. Запускается по разным входам.


[23.05.2019 12:07:15]
 ***Судя по всему, такое может делать "Октава-Ц".
Октава тоже переключает, либо стандартная запись либо своя. Определяется положением DIP-переключателей.


[23.05.2019 12:08:41]
 ***Есть еще СОНАТА-К.
Ок, спасибо. Соната у нас есть, надо попробовать.


[23.05.2019 12:46:42]
 Октава тоже переключает, либо стандартная запись либо своя
===================
Там две стандартные и две свои записи.


[23.05.2019 12:47:38]
 ... две свои записи для "Пожар-1" и для "Пожар-2"


[23.05.2019 14:06:46]
 ***две свои записи для "Пожар-1" и для "Пожар-2"
Да, но транслировать можно либо свои записи либо стандартные. Без вариантов, см. описание:
"3.3.3 Выбор сообщения производится переключателем НАСТРОЙКА 7:
- при установке переключателя в положение ON транслируются сообщения, записанные при изготовлении и недоступные для перезаписи;
- при установке переключателя в положение OFF транслируются сообщения, записанные пользователем."
Можно конечно записать "Пожар" свой, но в Октаве эти сообщения завязаны по времени (с целью оповещения персонала). А мне нужны независимые друг от друга сообщения.


[23.05.2019 17:33:46]
 В Октаве либо два стандартных, либо два своих.
Записываем два своих и запускаем: первое от "пожар-1", второе от "пожар-2".


[23.05.2019 17:46:01]
 Вот фрагмент паспорта:
3.5.2.1 Проверку запуска системы оповещения в автоматическом режиме
следует выполнять в следующей последовательности:
а) сформировать сигнал «Пожар 1» на выходе ППКП, подключенного к ППУ.
Формирование сигнала необходимо выполнять в соответствии с руководством по
эксплуатации на ППКП.
Убедиться в начале свечения единичных индикаторов ПОЖАР и ПУСК 1 на
лицевой панели ППУ, а также в начале трансляции (на слух) первого речевого
сообщения, записанного в памяти ППУ. Трансляция повторяется циклически;
б) сформировать сигнал «Пожар 2» на выходе ППКП, подключенного к ППУ.
Убедиться в начале свечения единичных индикаторов ПОЖАР и ПУСК 2 на
лицевой панели ППУ, а также в начале трансляции (на слух) второго речевого
сообщения, записанного в памяти ППУ. Трансляция повторяется циклически;
в) с помощью секундомера проконтролировать паузу между трансляцией
речевых сообщений, убедиться, что она соответствует заданной (см. таблицу 3.2);

Теперь осталось проверить (спросить у техподдержки) - это пауза между повторами одного и того же сообщения, или после этой паузы включается следующее?
Думаю, первый вариант.


[23.05.2019 20:47:17]
 ***Думаю, первый вариант.
Я работал с Октавой, правда давно, около 10 лет назад.
Насколько я помню сообщения завязаны друг с другом. Отдавать 11 тысяч, что-бы прибор потом валялся. Лучше два независимых поставить.


[26.05.2019 20:34:04]
 ***Соната у нас есть, надо попробовать.
Попробовал :(, в Сонате-К вообще нет возможности записывать какие-либо другие сообщения. Буду рисковать с Арией. Ничего другого не придумал.


[27.05.2019 8:30:40]
 Посмотрите Соната-К-Л-Д
"2.6. Прибор имеет возможность записи или трансляции сообщений как с внешнего, так и с встроенного
микрофона."


[27.05.2019 8:52:24]
 ***Посмотрите Соната-К-Л-Д
Спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Нужен бюджетный прибор речевого оповещения с двумя входами управления      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.