вопрос по Методике 404

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[06.05.2019 17:59:20]
 коллеги, как у вас обстоят дела с перечнем обосновываемых отступлений по приказу 404? что все-таки нам можно делать в рамках данного приказа ?
я обосновываю отсутствие п/п стен 2-го типа при отделении встройки от склада площадью 300м2 (Здание IV степени), но мне говорят, что нельзя. А вот закон говорит, что можно. При этом данный пункт СП 4.13130 является таким же добровольным, как и в СП 56.13330.
мне в экспертизе все ссылаются на письмо ДНД по применению п.4 приказа 382 при проведении расчетов. Почему же такого письма нет применительно к производственным объектам?


[06.05.2019 18:02:50]
 для 404 методики нет ограничений, что ей можно обосновать (кроме обязательных требований)

https://yadi.sk/i/H9iuwwceST_NLg



[06.05.2019 19:22:59]
 юлагодарю за ответ. есть это письмо в коллекции


[07.05.2019 16:46:47]
 вот вам еще для коллекции
https://yadi.sk/i/XAEQB_pccRGH8w
https://yadi.sk/i/Pjnnb0Bgg1GvSg


[07.05.2019 17:52:29]
 "вот вам еще для коллекции
https://yadi.sk/i/XAEQB_pccRGH8w"

По-моему, ДНД здесь не прав. Расстояние учитывается в методике.

При построении логического дерева событий используются:
...
вероятность поражения расположенного в зоне пожара технологического оборудования и зданий объекта в результате воздействия на них опасных факторов пожара, взрыва.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: вопрос по Методике 404      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.