Здание холодильников, СП 109 таблица 1, степень огнестойкости при делении на отсеки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.04.2019 14:31:55]
 Добрый день!
В СП 109 п. 5.15 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий холодильников в зависимости от охлаждаемого объема принимается по таблице 1.


Здание пристраивается к существующему зданию холодильника и делится на пожарные отсеки следующим образом:
- существующий блок холодильников IV, С0;
- проектируемый блок холодильников I, СО;
- производственный блок IV, С0;
- АБК пристройка III, С0.


Или в данном случае деление на пожарные отсеки бессмыслено и нужна I степень огнестойкости для всего здания, в том числе и доводить существующий блок холодильников до I степени огнестойкости?


Кто проходил данную тему поделитесь пожалуйста мыслями!!!


[28.04.2019 14:33:38]
 Может кто-нибудь писал запрос разработчику ОАО "ЦНИИпромзданий"?


[30.04.2019 2:08:46]
 Никто не сталкивался?


[30.04.2019 3:29:28]
 я писал, только по вопросу охлаждаемого объема т.е. объем помещения или продукции? на письма отвечают, но с задержкой в 3 мес и по жалобе в адрес Минстроя


[30.04.2019 13:02:44]
 Понял, спасибо. Это плохо.
Вообще этот СП сыроват в некоторых вопросах ПБ. Зато они сейчас разрабатывают платный свой СТО по проектированию холодильников, в развитие СП109.


[05.05.2019 1:15:05]
 Никто не сталкивался с данной темой?
Замысел деления на пожарные отсеки состоит в том, чтобы понизить степень огнестойкости частей здания, т. е. чтобы не делать все здание I степени.

Но деление на пожарные отсеки может выглядеть не совсем обосновано исходи из того что в СП 4.13130.2013 установлено:
6.13.6 В зданиях холодильников блок хранения (охлаждаемые помещения с транспортным коридором) отделяется от остальной части здания холодильника (производственного блока) противопожарной стеной 2-го типа.
6.13.9 Производственные и административно-бытовые здания должны отделяться от зданий холодильников III-V степеней огнестойкости противопожарными стенами 1-го типа, от зданий холодильников I-II степеней огнестойкости - противопожарными стенами 2-го типа. Встроенные производственные, административные и бытовые помещения должны отделяться от других помещений зданий холодильников противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа и иметь выходы наружу.

Но зато есть один момент интересный момент в п. 6.13.9, переписанный из старого СНиП 2.11.02-87 "Холодильники": Производственные и административно-бытовые здания должны отделяться от ... зданий холодильников I-II степеней огнестойкости - противопожарными стенами 2-го типа.

Здесь ключевое слово здания (производственные и административно-бытовые здания). В связи с этим возникает интересный момент: мы имеем право установить степень огнестойкости для этих производственного и административно-бытового здания отличную от степени огнестойкости здания холодильника даже при отделении противопожарной стеной 2-го типа. Какие мнения будут на этот счет?


[06.05.2019 19:47:01]
 Никто не занимался холодильниками?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Здание холодильников, СП 109 таблица 1, степень огнестойкости при делении на отсеки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.